  1. Şap altından kablo geçirmek

    Merhaba arkadaşlar iki katlı bir binaya enerji kablosunu geçirmek için wc ve sınıfın ortak duvarının sınıf tarafına kalan kısmından yani duvar dibinden 3*25lik kablo PVC kanalıyla geçirmeyi düşünüyorum sizce ileride bir sıkıntı olur mu kablo panoyaa kadar 8 metre fayans Altındna gelecek...
  2. Topraklama direnci düşürme

    Merhaba arkadaşlar Bir okul inşaatında topraklama yapılmamış önce 4 tane bakır çubuk çaktım binanın topraklaması 11 ohm çıktı daha sonra 1,5 metre aralıklarla 4 tane daha çubuk çaktım 7 ohm düşürdüm fakat 2 ohmdan düşük çıkması gerekiyor toprakta sıkıntı var normalde 8 çubuk yeterli olması...
  3. Gerilim düşümü

    Merhaba. Yeni yapılan bir okulun enerji beslemesi için projede 50 Mt 4*10 nyy kablo verilmiş.Okulun talep gücü 10kw.Enerjinin giriş noktası ile okulun arası uygulamada 100 mt çıktı ve gerilim düşümü hesabı ile 4*16 kablo sınırda kurtarıyordu garanti olsun diye 3*25+16 nyy kablo çekmek...