Merhaba.
Yeni yapılan bir okulun enerji beslemesi için projede 50 Mt 4*10 nyy kablo verilmiş.Okulun talep gücü 10kw.Enerjinin giriş noktası ile okulun arası uygulamada 100 mt çıktı ve gerilim düşümü hesabı ile 4*16 kablo sınırda kurtarıyordu garanti olsun diye 3*25+16 nyy kablo çekmek istiyorum.Sizce bir sakıncası olur mu?Bir de topraklama hattı için 1*50 lik kablo çeksem nasıl olur?Paylaşımlar için şimdiden teşekkür ediyorum
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
0,0124x100x10 =12,4

Bu hesaba göre ama yanlışlık varmı bilmiyorum.
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_20181217-113420.png
    Screenshot_20181217-113420.png
    256.8 KB · Görüntüleme: 49
Son düzenleme:
gerilim düşümü hesabı ile 3 fazlı kısım ve 1 fazlı kısım için ayrı hesapladım
 
Formulünüzde, %.. gerilim düşümü verir, kesit değil, sonra sen formülde, kablo kesiti olan 10 mm. e bölmüyorsun. ONuda bölersen, % 1.24 gerilim düşümü çıkarki, buda normaldir. Kaldıki, o projeyi yapan müellif bunu gayet iyi bilmektedir.
 
Bu hesaba göre 16 mm kablo gayet uygundur. Gerilim düşümü%1.5 da kalıyor. Idealdir.
Screenshot_20181217-191843.jpg


Hatta 4*10mm kablo da kurtarır. Siz gene de 16 mm kablo çekmenizi öneririm.
Screenshot_20181217-192115.jpg
 