  1. RG1 GL Life Sürgülü Otomatik kapı, Limit siviç ve Enkoder bağlantıları Kesilmiş.

    Merhaba; RG1 GL Life Sürgülü Otomatik kapı, Limit siviç ve Enkoder bağlantıları Kesilmiş. devre üzerinde kesilen kablo renkleri, eklediğim resimdeki gibi. cihazın kullanma kılavuzu: https://docplayer.biz.tr/7382461-Kontrol-ungtesg-230-volt-motorlar-gcgn.html Bağlantı şeması hakkında bilgisi...
  2. entes rt 8 hakkında

    ENTES RG3-12C ,RG3-15C serisi yada Kael VARkombi serisini kullan derim. Entes RG3 serisi kullanırsan ilk kademeye 3Fazlı kondansatör ve en büyük kademeyi bağla. Çünkü Entes ilk kademeye göre akım yönünü tespit ediyor.düşük güçlü kondansatörlerde yanlış akım yönü ölçtüğüne çok şahit oldum. Kael...
  3. Siemens Sinamics G150 sürücü giriş-çıkış akım farkı?

    elimizde 2 adet 250kw. blower motorumuz var ve aynı hat üzerine bağlılar. eş zamanlı sırasıyla çalıştırıyoruz. ikisi beraber hiçbir zaman çalışmıyor. her 2 motorumuzda da sinamics g150 sürücü bağlı ve girişlerinde enerji analizatörümüz var. sorum şu: 1.motorumuz, analizatörde 340A. 163KW...
  4. 12. Notebook Çekilişi (2 Adet Notebook)

    Notebook çekilişine katılmak istiyorum.
  5. UPS ile Elektrik Tasarrufu

    Evimde 3 TArifeli elektrik abonesiyim. son gelen MAYIS 2012 Elektrik faturam elimde; Gündüz: 64kw x Birim fiyatı:0,16694 =10,68TL. Puant :36kw. x Birim fiyatı:0,30309 =10,91TL. Gece :61kw. x Birim fiyatı:0,06876 =4,19TL. Toplamda 161kw. 34 Günlük Elektrik tüketimime Karşılık...
  6. sorti sayısı hesabı

    gizli ışık yapılmış bir tavanda komitatör anahtarla 12+13=25 adet 1x36w. florosant ampülün yakıldığı bir proje var. bunda ne diyeceğiz. sadece bir adet komitatör sorti mi? gizli ışığı komple bir armatür gibi mi göreceğiz, yoksa her ampülü paralel sorti mi? fuayede de hareket sensörlü 3...
  7. Schneider Sepam 20 1000+20 Sekonder Koruma Rölesi Ayarları Nasıl Yapılır?

    teşekkürler murat bey. sepam ayarlarını, Hücreyi aldığımız, Ankara firması yapıp da gönderdi. sepam da uyarı olarak toprak hatası vermiyor. Ama sepama 24v.dc verince röle ekranı gelir gelmez, Q2 çıkış rölesi çekiyor ve ihbar rölesine Toprak hata sinyali gönderiyor dolayısıyla kesiciyi...
  8. Schneider Sepam 20 1000+20 Sekonder Koruma Rölesi Ayarları Nasıl Yapılır?

    sayın kral2046 Özür dilerim bu oralar çok yoğunuz masa başına oturmaya pek fırsatımız olmuyor. sorunuma direk yardım edebilecek hiç kimse bulamadım. Ya bu konuyu iyi bilen kimse yok, ya da bilgiyi paylaşmak isteyen yok. Yada herkes kolaydan ayarları bilgisayarla attığı için onlarda ne...
  9. Schneider Sepam 20 1000+20 Sekonder Koruma Rölesi Ayarları Nasıl Yapılır?

    ilginiz için teşekkürler mustafa bey
  10. Schneider Sepam 20 1000+20 Sekonder Koruma Rölesi Ayarları Nasıl Yapılır?

    SGENCER ilgin için Teşekkür ederim. Hücreleri Aldığımız yerle görüştüm, Ayarları yaptıklarını söylüyorlar, ne ayarları yapıyorsunuz , bende burdan kontrol edebilirmiyim dediğimde Akım trafosu ayarını:30/5A. Toprak Açmayı:7,5A. Ani Açmayı ın:1 yaptıklarını söylediler. 1.kontaklara Aşırı akım...
  11. Schneider Sepam 20 1000+20 Sekonder Koruma Rölesi Ayarları Nasıl Yapılır?

    tesisimizdeki yeni eklenen hücrelerde SCHNEİDER SEPAM 1000+20 sekonder koruma rölesi kullanılmış. sürekli toprak hatası veriyor. Rölenin Ayarları yapılmamış. Ön panelden ayarları yapabilirmiyim ve ayarlar ne olmalı? Yardımcı olabilirseniz memnun olurum. İlginize teşekkürler.
  12. Sekonder Koruma Rölesi

    arkadaşlar tesisimize yeni eklenen hücrelerde SCHNEİDER SEPAM 1000+20 sürekli toprak hatası veriyor . Galiba Rölenin Ayarları yapılmamış. Ön panelden ayarları yapabilirmiyim ve ayarlar ne olmalı? Yardımcı olabilirseniz memnun olurum. İlginize teşekkürler. TR Kataloğu aşağıda ...
  13. işletmelerde planlı bakım programı

    mest i kurdum ama denem sürümü sona ermiştir diyor , açılmıyor. bende iş güç proğramı yapacağım bir proğram arıyorum. ms project viewer diye bir proğram varmış ama işimi görür mü önerisi olan varmıdır? office proğramlarından birisiyle bu .mpp dosyalarını oluşturamazmıyım teşekkürler.
  14. -Reed anahtar

    Tekin bey UGN3132'yi MAX: 24V. 25mA. Olarak kullanıyoruz galiba. bunu 220v. da bir kontaktör boninini sürebileceğimiz güçte olanı varmıdır. kontaktör 100mA. gibi akım çekiyor.
  15. SİEMENS YANGIN ALARM VE DUMAN DEDEKTÖRÜ ADRESLEME

    ARKADAŞLAR ELİMİZDE SİEMENS FC721 SERİSİ ADRESLENEBİLİR 2 ZONLU YANGIN SANTRALİ. -FDCIO221 I/OMODÜL VAR. TESİSATI USTALAR ÇEKMİŞ. DEDEKTÖR VE KIRBAS BAĞLANTILARI YAPILMIŞ. DEDEKTÖRLERE GİDİP DÖNEN + , - UÇLARIMIZ, 4KABLO SANTRALE GERİ GELMİŞ. 24V.DC. SİREN UCUMUZDA SANTALE GELMİŞ. BİRDE...
  16. IR kumanda ile 220v lamba kontrolü

    arkadaşlar mesaj tarihi biraz eski ama olsun yinede umarım işe yarar. anlatılan yazı ile şekil pek uyuşmamış.
  17. lg master k 200

    ilgi ve yardımınız teşekkürler .
  18. lg master k 200

    arkadaşlar elimde çıkış röleleri arızalı LG MASTER K120S K7 M DRT30 PLC VAR. Bunun içindeki programı yeni aldığım aynı plc içine aktarmak istiyorum. KGL_WIN diye bir programı ANT müh. ten buldum ama kullanmasını bilmiyorum. Yardımcı olabilecek arkadaşlar varsa ve kıymetli vakitlerinden...
  19. siemens logo comfort sorum var?

    arkadaşlar bende siemens logo programı yaptım. siemensi ilk defa kullandım. 6ED1 052-1HB00-0BA6 PC İLE LOGOYU HABERLEŞTİREMEDİM. kullandığım program: logo soft comford v6.0 port ayarları tamam gibi görünüyor. birde bu programın demo olup olmadığını nasıl anlayacağım. ilginiz için ve...
  20. dc motor tork kontrolü

    keşke burdan anlatsanızda bizde faydalansaydık. bilgi paylaşmak güzeldir. paylaşmak ta bilginin sadakasıdır :)