  1. omer_4646

    TMŞ Seçimi GES Panosu

    merhaba çıkış amperi maksimum 120a değil. çıkış voltajı faz faz 480 faz nötr 277 v olursa maksimum 120 amper olabilir demek istiyor. 160 amper tmş %100 çalışmayacaksanız yeterli, %100 çalışacak ve de güvenli bölgede kalmak istiyorsanız 200 amper doğru seçim olur.
  2. omer_4646

    Ges kompansazyon

    Röle ayarlarında kap ve end tepkimeleri ayrı ayrıdır. Röle cosQ yi 1,00 yapmaya çalışır. Yükün GES çalışıp şebekeye basmaya başladığında röle kafası karışıyordur. Çözüm olarak ölçüm yapıldıktan sonra şönt reaktör ve og den kompanzasyon olabilir.
  3. omer_4646

    Ges İnverter Seçimi Öneri

    SMA.SOLAREDGE.GROWATT.SUNGROW BUNLARI DA ARAŞTIRABİLİRSİN.
  4. omer_4646

    KOJENERAYON SİSTEMLERİNDE KOMPANZASYON

    KOJENERASYON SİSTEMİMİZ TÜRBİN DEĞİL GAZLA ÇALIŞAN MOTOR VE ALTERNATÖR. ALTERNATÖRÜN GÜÇ FAKTÖRÜNÜ DEĞİŞTRİMEKTE ÇÖZÜM OLMUYOR ÇÜNKÜ YÜK DEĞİŞİNCE YİNE DEĞİŞTİRMEK GEREKİYOR. BUDA SÜREKLİ MANUEL MÜDAHELE GEREKTİRİYOR.
  5. omer_4646

    KOJENERAYON SİSTEMLERİNDE KOMPANZASYON

    UYARTIMLA OYNAMAK MANUEL KONTROL OLUYOR VE YÜK DEĞİŞTİĞİ ZAMAN YİNE SIKINTI YARATIYOR. BENİM DEMEK İSTEDİĞİM KOMPANZASYON PANOSU ÜZERİNDE Kİ RÖLELER İLE İLGİLİ BİR DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR Mİ?
  6. omer_4646

    KOJENERAYON SİSTEMLERİNDE KOMPANZASYON

    MERABA ARKADAŞLAR; BİZİM 4,3 MW GÜCÜNDE BİR KOJENARASYONUMUZ VAR. 1 KASIMDAN İTİBAREN ÇALIŞTIRDIK. %85 CİVARINDA YÜK İLE ÇALIŞMAKTA 100 KW DA ŞEBEKEDEN ALMAKTAYIZ. BİZİM SORUNUMUZ KOJEN ÇALIŞTIĞI ZAMAN KOMPANZASYONDAN DOLAYI KAPASİTİFDEN CEZAYA GİRECEK OLMAMIZ. KOMPANZASYON DEVRE DIŞI...
  7. omer_4646

    Trafoda hata sarımdan mı izolasyondan mı?

    bende sizinle aynı görüşteyim sn @fahri yetiş. trafonun bu şekilde çalıştırılmasının çok büyük risk olduğunu defalarca firma yetkililerine hatta genel müdürüne kadar ilettim. ama firma tam aksine hala bir sorun olmadığı bu şekilde çalışmaya devam edebileceğini iddaa edip hatasını ört bas etmeye...
  8. omer_4646

    Trafoda hata sarımdan mı izolasyondan mı?

    Sn @fahri yetiş peki bu nasıl bir izolasyon hatası tekrar sarılması mı gerekir? trafo neredeyse 2 aydır bu şekilde çalışmakta. ilk başlarda tedirgin olduğum için iki günde bir enerjiyi kesip gazı alıyordum gaz 6-8 saat içinde çoğalıyor ve yağ 300 cm3 ün altına iniyor, ve gaz çakmak gazı gibi...
  9. omer_4646

    Trafoda hata sarımdan mı izolasyondan mı?

    alstom küçük güçteki trafoları sarmayı bıraktığı için başka bir trafo üreticisine gönderdik. yerli bir şirket.
  10. omer_4646

    Trafoda hata sarımdan mı izolasyondan mı?

    Merhaba arkadaşlar; Bizim fabrikada 2000 kva alstom marka yağlı genleşme tanklı bir trafomuz var, bu trafo 12.05.2015 tarihinde rutin bakım için enerjisi kesilip tekrar verildiğinde bir fazı çıkarmadığı görüldü. Ne bir aşırı yük ne bir ısınma olmuyordu trafoda. Bu trafo sarıma gitti 20.06.2015...
  11. omer_4646

    PAC E100 Röle Ayarı Yardım

    röle arkasında ki siviçlerden s1 ve s3 ü on(aşağı) yapın diğer siviçler off (yukarı) olarak kalsın. aak1 (50_1) In yakalama 1,5 gecikme 0,05 olarak girin. bunlarda çözüm olmazsa akım trafosu oranlarını faz scale top scale kontrol edin.
  12. omer_4646

    PAC E100 Röle Ayarı Yardım

    işletmenizin çektiği nominal akım
  13. omer_4646

    PAC E100 Röle Ayarı Yardım

    A harfi akım skalası olduğu için aksi durumda 630 amperlik kesici 100 amper ile kısıtlamış olursunuz :)
  14. omer_4646

    PAC E100 Röle Ayarı Yardım

    Girilen değer akım değilde nominal akımın katı olarak giriliyor. Mesela aşırı akım aak1(50_1) ve aak2(50_2) için yakalama (0,1-20)*In ve buna karşılık girilen gecikme (0-60)s aralığında ayarlama imkanı veriyor. Sizin yapabileceğiniz yakalama 1,5*In gecikme ise 0,05 s gibi.
  15. omer_4646

    PAC E100 Röle Ayarı Yardım

    röle üzerinde ki switchler i kontrol ettiniz mi? ayarladığınız akım ile bu switch lerde ki akım değerleri eşit olmaz ise röle hatalı koruma yapar. ayar kılavuzu içinde akım ayar tablosu ve switch akım ayar formülü var oradan kontrol edebilirsiniz.
  16. omer_4646

    İLETİM VE TRAFOLARDA OLUŞAN KAYIPLAR

    Arkadaşlar tecrübe ile sabitlediğim birşeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Konunun başında açmış olduğum fabrikamızın elektrik faturasında ki tüketim ile bizim 7 adet ana dağıtım panosundan ölçtüğümüz değerlerinin toplamı arasında %12 ile %14 arası fark çıktığından ve bunun neden olabileceğinden...
  17. omer_4646

    topraklama ölçüm yöntemleri

    işletmelerde kullanılan büyük güçler için 300mA toroid kaçak akım rölesi tavsiye ediliyor ama dokunma gerilimi ile çarpılmaya karşı bir koruma yapar mı tartışmaya açık sadece yangına karşı koruma yapar. yönetmelikte yazan rcd kullanılması zorunludur.bunlar hadi bundan sonra böyle olsun diyerek...
  18. omer_4646

    topraklama ölçüm yöntemleri

    kaçak akım rölesi var ise 50v /30mA =1666,6 ohm yeterlidir nokta olay bitmiştir. Raporu tut altına bas imzayı. yanlış olmaz yetmez 2 ohm 3 ohm 5 ohm diyenler açsın yönetmeliği okusun nerede yazıyormuş o? neye göre kime göre 2 ohm 5 ohm? kaçak akım rölesi yok ise durum farklı hesap yapmak lazım.
  19. omer_4646

    Trafo direnç hesabi

    trafoların yıldız noktasına koyulan direnç 20 ohm dur ve karşı taraftan gelen hata akımını 1000 amper ile sınırlamaya yarar, bilmedğim kısım regülatör trafosu olunca farklı olup olmadığı üretici firma ile görüşmekte fayda var.
  20. omer_4646

    TOPRAKLAMA ÇUBUĞU ÇAKMANIN EN KOLAY YOLU DENENDİ ONAYLANDI.

    aynen öyle yaşlıuzman abim benim gördüğüm video da buydu