  1. 13. Notebook Çekilişi (1 Adet Notebook)

    Notebook çekilişine katılmak istiyorum.
  2. Tava ile dağıtım

    kablo kesitlerini hesaplayıp toplamda kaçlık tava olduğunu belirlemeniz gerekir. Kuvvetli akım kabloları tek sıra halinde üst üste gelmeyecek şekilde dizilmelidir. Kuvvetli akım ve zayıf akım tavaları ayrı ayrı olmalıdır. Zayıf akım kabloları üst üste gelebilir. Kablo tavası kataloglarını...
  3. mesafeye bağlı gerilim çökmesi

    kablo kesitiniz nedir? mesafeniz çok fazla.
  4. FIRIN İÇİN KABLO SİGORTA HESAPLAMA

    ben 4*4 kablonun akım taşıma kapasitesini 44 A alıyorum. Havada azalıyor kapasitesi.
  5. Elektrik direği Hesaplamaları

    şantiye beslemesinden bahsettiği için alpek kablo ve a tipi direk önermiştim. trafodan saha panolarından herhangi birisine besleme yapılacak sanırım. Bu genelde kablonun çalınmasından korkulduğu zamanlarda ve kablo beslemesinin çevre aydınlatmayla aynı istikamette olduğu zamanlarda tercih...
  6. FIRIN İÇİN KABLO SİGORTA HESAPLAMA

    Evdeki fırınlar 2.5 kW gibi bir güç çekerler ve tek fazla beslenirler. Sizin fırınınız hastaneler, oteller gibi büyük yerlerin mutfaklarında kullanılan fırınlardan. Bu nedenle 3 fazla beslenir ve çektiği akım 13000/1,73/400/0,8=24 A civarındadır. 10 m fazla bir gerilim düşümü oluşturacak mesafe...
  7. Elektrik direği Hesaplamaları

    A tipi demir direkler üzerinden alpek kablo geçirerek enerji beslemesini sağlayabilirsiniz. Bu sayede aynı direkler üzerinden aynı zamanda çevre aydınlatmasını da sağlayabilirsiniz. Akım hesabınıızı yaptığınızda ona uygun alpek kabloyu seçebilirsiniz. Direkler sahaya göre 30-35 mt. aralıklarla...
  8. OG iletim hatlarında direkler arası mesafe

    maksimum direk mesafesi diye bir değer var mı peki?
  9. 360kw Tek hat şeması çizi

    Kaçlık şalter kullanacağınızı bulmak için talep gücünüzü öncelikli olarak belirleyiniz. Jeneratör ve regülatör ihtiyaç durumunda kullanılır.
  10. Nexans Marka Kablo

    özel ve kamu kurumlarının en çok tercih ettiği markalardan birisidir. Tabi diğer kablolara göre fiyatları biraz daha fazla.
  11. OG iletim hatlarında direkler arası mesafe

    merkezimize 1,77 km uzaklıktaki bir trafodan og havai hatlarla enerji taşınacak. Bunların gerilim düşümü hesaplarını yaptım yalnız ne tür direkler kullanmam gerekiyor (boyutları, direkler arası mesafe vs.). Taşıyıcı, durdurucu gibi özellikleri ayarlayabiliyorum. Direkler arası mesafelerle ilgili...