Arama sonuçlarınız

  1. serci78

    hidroelektrik santral ile ilgili sorum var

    Yataklar neden aşırı ısınıyor hocam devirle ilgili sorun yok zaten şu yüzden ısınma yapabilir eğer yataklar soğutma suyu ile soğutuluyor ise haliyle düşük güçte cebri boruda ki su basıncı düşük olacaktır.Bu yüzden ısınma yapabilir. Harici olarak yatakların içinde ki yağı soğutan ünite...
  2. serci78

    hidroelektrik santral ile ilgili sorum var

    Genaratör ilk paralele girerken kaç kw yük alıyor.Bizde min 30kw giriyor sorun şu oluyor 100kw 200kw gibi değerlerde cos fi sabit tutmak zor oluyor.300kw felan stabil hale geliyor.Yüzde 40'dan aşa çalışmaz diye bir şey olamaz.
  3. serci78

    Gerilim trafosu sigorta atması

    Gerilim ölçü trafosunda sıkıntı olabilir.Trafonun üzerinde çatlama kırıklar oluşur sıkıntı varsa ,hücre içinde koku felan var mı ? Topraklama direnç değerini kontrol etmekte de fayda var.
  4. serci78

    160 kva trafo arızası

    Geçmiş olsun.Trafoya enerji verdiğinde inleme sesi yokmuydu. O.G sigorta atsa bile bazen içinden yine atlama yapabiliyor.
  5. serci78

    160 kva trafo arızası

    Son durum nedir , sorun trafoda gibi görünüyor.Şebeke gerilimini okumak ölçmek için koruma rölesi veya gerilim ölçü trafosu felan yok mu, kullandığın multimetre de felan sıkıntı olmasın,(belirli voltajdan sonra multimetre hatalı ölçer belki bir ihtimal düşük olsada pil zayıflayınca felan...
  6. serci78

    bu sorular beni öldürdü bilen varmı

    Şekil a da p1 noktasındaki arıza durumunda hat -1 veya hat-3 hangi kesici üzerinden hat 21 enerji veriliyor ise k2 veya k4 kesicisi koruma yapar . şekil b de bara 1 p1 noktasında arıza var ise hat 1 veya hat 3 üzerinden baraya enerji geliyorsa k1-k4 kesicisinin koruma yapması gerekir...
  7. serci78

    Yüksek Gerilim Ölçü Hücreleri

    Şemalara bakmak gerekiyor.Sadece gerilim ölçü trafosu olan hücrede gerilim var ise hat fider giriş kesicisine harici kapat komutunun tekrar gönderilmesini engellemek amacı ile kullanılabilir, v.s
  8. serci78

    Yüksek Gerilim Ölçü Hücreleri

    Bahsettiğin yer hes ise ölçü hücresinden senkronizer cihazına şebeke gerilimi referans bilgisi gider.
  9. serci78

    Vijeo Citect

    Merhaba vijeo citect de runtime da iken start butonuna bastığımda scada ekranında "start verilecek "evet hayır şeklinde uyarı mesajı nasıl yaptırabilirim veya stop butonuna bastığımda "durdurmak istiyormusunuz"evet hayır evet onayladıktan sonra buton aktif olmasını nasıl yapabilirim .
  10. serci78

    M221 Analog Giriş

    Hocam plc yanından start stop için ve scada üzerinden pc ile kontrol için örnekteki gibi mi olacak zamana göre mesafe ölçmek istiyorum counter değerini %mw0 yükledim.motor start aldıktan sonra counterin %s6 biti üzerinden 1sn bir adım sayıyor saydığı adımı cm olarak okumak istiyorum
  11. serci78

    M221 Analog Giriş

    Hocam dijital olarak scada ekranında kapağın ne kadar açıldığını kapandığını görmek için analog giriş işlemi doğrumudur acaba :)
  12. serci78

    M221 Analog Giriş

    Teşekkürler hocam
  13. serci78

    Vijeo citect 6.10 hata

    Galiba sen service packlerden birini indirmişsin.Buradan http://www.citect.schneider-electric.com/download?gid=321&docname=CitectSCADA V7.20 Full Version sağ tarafında or complete form yazan yerde basit bir üyelik işlemi var.Demo sürüm haberin olsun internet download manager gibi bir programla...
  14. serci78

    Vijeo Citec So Machine Basic Simulatör

    Merhaba So machina basic teki projeyi vijeo citec hazırladığımız scada ile plc olmadan nasıl haberleştirebilirim (plc olmadan simulasyon yapmak için)
  15. serci78

    Kesici odalarindaki akü grupları hakkında..

    Ağ şalteri nedir ? bizim sistemde 8 tane koruma rölesi 6 kesici var mc30 koruma rölesinin kapalı kontağı ve trafo bucholz rölesinin kapalı kontağı üzerinden 110dc geçer düşük gerilim bobini enerjilendirir.bucholz veya mc30 bi açma gelirse düşük gerilim bobini enerjisi kesileceği için kesici...
  16. serci78

    Kesici odalarindaki akü grupları hakkında..

    c.berkan bizim kullandığımız kesicilerde düşük gerilim bobini enerjili değil ise manuel kurma yapamıyon mekanik kilit var
  17. serci78

    Kesici odalarindaki akü grupları hakkında..

    :) Bu kapalı hücrelerin şemaları vardır nasıl açma kapama oluyor incelersin düşük gerilim bobini sürekli enerjilidir.(24dc 110dc olabilir) akü redresörde sıkıntı varsa otomatik olarak açar.açma kapama bobine enerji verilince aç kapat yapar bu kadar basit
  18. serci78

    Kesici odalarindaki akü grupları hakkında..

    Kesici tek başına bir koruma elemanı değildir kesiciyi açtıran koruma röleleri vardır.Koruma röleleleri dc gerilimle beslenir yani akü redresör grubundan sistemde plc panoların akü redresörden beslenir kendi sistemimden bi örnek verim hesciyim diyelim ki sisteme trip geldi türbin kanatlarının...
  19. serci78

    Kesici odalarindaki akü grupları hakkında..

    Şema üzerinden akü redresör grubundan nereleri beslendiğini bilmelisin kesicin direk açma verir tabi düşük gerilim bobini aktif ise hescimisin kardeş yoksa
  20. serci78

    Kesici odalarindaki akü grupları hakkında..

    Kesici içersinde 3 tane bobin vardır.Açma kapama ve düşük gerilim bobini akü redresör grubu sistemde enerji kesintisi olduğunda acil durması gereken yerlerin enerji sürekliliğini sağlar düşük gerilim bobini sürekli enerjidir,enerjisi kesildiğinde zaten kesicin açma verir, kesiciyi kuran motor ac...