Arama sonuçlarınız

  1. 160kw lık motorun kalkışında sorun var

    kalkış süren 20 sn (10 sn iyi bir süre) uzun, ayrıca akımın yaklaşık normalin 10 katı bunu softstarterden 4 - 5 katına ayarlamalısın ve softstarterden yük sınıfını değiştir. (ABB softstarterde class 30 var ağır yük için)
  2. üç fazlı sayaçlar

    Benim yaptığım bir akım trafolu sayaç bağlantısında bir ucu topraklayamadım. Çünkü işyerinin toprak tesisatı yok bir problem yaşanırmı. Tedaş ile problem olurmu.
  3. İnternet cafe kompanzasyon.

    100 adet bilgisayar ve 3 adet 5 kw klima var. Hazır projesi olan varmı? Nasıl bir kompanzasyon önerirsiniz.
  4. 200/5 akım atrafosunun çıkışındaki 5amperi 0-20ma nasıl cevirebilirim?

    Linke tıkla entesin akımtrafosu var işini görür sanırım. http://www.weigel-messgeraete.de/Produkte/ENGLISCH/catalog/entes/entes-catalogue.pdf
  5. Ara Vavien Sistemi Yardım

    Bağlantı şeması budur.
  6. YİĞİt Elektrİk

    İzmİt Ve Çevresİ Otomasyon, Kompanzasyon İŞlerİnİz Yapilir.