  1. Lambalar neden kırpma yapar?

    aydınlatmayı 3 faza ayırdım.elektronik balast kullandım.voltajda düşmede yoktu. zannedersem aydınlatma panelini besleyen tali pano akımı bozan yükleri besliyor. bunu dusunerek beslemeyi baska adp nin tali gozune aktardım ve sorun çozuldu. Yardımlarınız için tesekkur ederim.
  2. Lambalar neden kırpma yapar?

    ilginiz için tesekkur ederim. işletmede daha once harmonik problemi yaşandıgını biliyorum.yanlız bu problem aynı trafodan beslenen, ünitedeki diğer aydınlatmalara da kırpma yaptırmazmı? son çare harmonik analizoru temin edebilirim.
  3. Lambalar neden kırpma yapar?

    arkadaşlar 4x18w fluoresanlarla aydınlatma tesisatı yaptırdım.Lambaları yaktıgımda butun fluoresanların kırpma yaptıgını gordum.Daha sonra farklı balast farklı lamba (18w pl-c) spotlarla tekrar denedim aynı kırpmayı tekrar yaptı.Aklıma fazla birşey gelmedi.Sorun aydınlatma panosundaki gevsek...
  4. İşletme Topraklamasından Geçen Akım.

    herkese saygılar, Çizimde gorunen Ix akımına , dengesiz yükler için akan akımların vektörel toplamı diyebilirmiyiz acaba?
  5. 1000 mt 200kW motor beslemesi

    bence trafo koymalısınız. güç kabloları,ampermetre,start stop için kabloyuda dusunecek olursak 1000m cok uzun mesafe. ag tasıdıgınız durumda kesitleriniz cok yuksek cıkacak,kabloları motorun klemens kutusuna almanız guclesecek ayrıca trafo koymanız durumda ilerleyen zamanlarda o bolgede extra...