Arama sonuçlarınız

  1. ABB ACS310 A5011 HATASI

    Teşekkürler ilginize frekans 5.0 hertz de kalmış tekrar parametre girerek düzelttim local modda çalıştırdım.
  2. ABB ACS310 A5011 HATASI

    Çalistirmak istedigimde farkettim yedekleme falan yapmadim
  3. ABB ACS310 A5011 HATASI

    ABB ACS310 model sürücü A 5011 hatası veriyor motora start vermiyor.Sorun nedir nasıl çözülür ?
  4. ABB marka inverter manual, sorunlar ve uygulamalar

    ABB ACS310 model sürücü A 5011 hatası veriyor motora start vermiyor.Sorun nedir nasıl çözülür ?
  5. Led trafosu neden sigorta attırır ?

    anlıyorum ama her trafoya kablo çekmek çok meşakatli bir iş zamanında hesaplanmadan yapılmış bir alt yapı her katta 8-9 tane trafo var çıkış amperleri 4.2 amper. ana ve linye sigortalarını kademeli olarak yükselttim şu an için elektriği ana panodan kesip verdiğimde sigortalar atmıyor.
  6. Led trafosu neden sigorta attırır ?

    yok hayır her katın linyesi ayrı fakat 5 den çok trafo bağlı bir linyeye.
  7. Led trafosu neden sigorta attırır ?

    sigorta tipi ABB c 10 amper, evet linyede 5den daha fazla led trafosu var bunlarda çin malı kaliteli olcağnı düşünmüyorum.Linyeyi ayırmak sıkıntılı bir iş 26 ve 20 kattan oluşan residence burası sigortaları yüksek amperli taksam kurtarabilr miyiz acaba ?
  8. Led trafosu neden sigorta attırır ?

    bir binanın kat dağıtım panolarında elektrik kesilip geldiğinde koridorlardaki şerit ledleri besleyen led trafoları sigortaları ve resimde görüldüğü üzere ana şalterin bile attırdığı görülüyor.ne yaptıysam sorunu çözemedim.yorum lütfen.