Dijital toprak testeri kullanıyorum.UNI-T
referans aldığım topraktan da emin değilim açıkcası,bahçe ancak biraz taşlı ve küçük .referans alabileceğim başka yer de olmadığından doğru kabul etmek zorunda kalıyorum.
Sahada bir kablonun zırhından 1 amper akım akıyordu,işletme topraklamasından 1.6a...
Ölçtüm topraklamayı, 13 ohm.
Bu konuda aklımı karıştıran asıl nokta çıkışları kesince gerilimin düşmemesi.Sonuçta sahadan geliyorsa sahayı tek tek kapattığımda arızanın geldiği yeri bulabilmem gerekiyordu.Ancak hangi salteri kapattığımdan bağımsız 1 adet bile bina açık kalırsa voltajı goruyorum
Merhaba yanıt için teşekkürler.
Açıkcası ben de işletme topraklaması zayıflığından olduğunu düşünüyorum ancak daha önce tartışılan ve hatta emo'ya ait bir belgede yazan şey şu; toprak direnci ile toprak-nötr arası gerilimin alakası yoktur.
Toprak megeri vurduğumda karşılaştığım şey 13 ohm...
Merhabalar,
Daha önce defalarca konusu açılmış nerdeyse bütün mesajları okudum ancak diğer arkadaşlardan farklı olarak daha detaylı ölçümler yaparak bu işten çıkamadım.
Notr toprak arası adp(direk trafo çıkış panosu) üzerinde 40 V görüyorum ve bütün sahaya dağılıyor.
Arizanin nereden...
Merhaba,
İşletmemizde ara sıra enerji kesintisi yaşıyoruz.Kesici üzerine baktığımda hiçbir şekilde ariza kodu görülmüyor.Ayrica aynı hatta bulunan seri diğer kesiciler açmıyor ,onlarda da arıza görülmüyor.
Açan kesicimizde düşük gerilim bobini bulunmaktadır.Benim şüphelendiğim nokta da burası...