Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Öncelikli olarak iş güvenliğidir tabikidir. Normalde enerjili bir hattı topraklamak çok tehlikelidir. Topraklanan bölüm hattın çıkışı olduğundan enerjisiz olması gerekir. Kesici açık olsa dahi tersten enerji geldiği için topraklarken nerjili olup olmadığını bilemezseniz ama otop kriterlerine...
Arkadaşlar Dijital rölelerde doluluk üzerinden ayar yapılır. Yani 50/5 akım trafosu olan fiderde I>1 aldığın zaman primerde 50 a ayarlamış oluyorsun. Kaba taslak bir ayar vereyim. Yalnız bundan sonra koruma devresi olmadığını hesap ederek ayar yapıyorum.
I>0,8 ( 40 A denk gelir )
tI>0,25...
Arkadaşlar ilave olarak bi şey söylemek isterim. Otoprodukter fiderinin bir diğer fiderlerden bir farkı vardır. sistemde bir arıza oluştuğu o zaman arızalı fidere enerji vermemek için kontrol ünitesi vardır. Otoprodukter fideri sistem enerjisini görmediği zaman enerjiyi keser ve sisteme enerji...