arkadaşlar benim bilgim her cm için atlama gerilimi 1000 volttur. yani bin volt gerilim olan bir iletkene 1 cm yaklaştığında atlama gerçekleşir. 31,5 kV luk bir hatta 31,5cm yaklaşırsan atlama gerçekleşir ve kömüre dönersin.En iyisi iş güvenliği yönergesindeki yaklaşım mesafelerini dikkkate...
sadece bir defa kullanılmış olduğum 90 Kw softstarter (schneider) ATS 22 satılıktır. ilgilenen arkadaşlar mesaj atabilir.
AYRICA daha önce kullanmış olduğum çalışır durumda hiç bir sorunu olmayan 55 Kw softstarter satılıktır.
peki panoya soft starterin yanına bir kontaktör koysam ve motor kalkındıktan sonra kontaktörü cihaz kontağı üzerinden çalıştırsam ve motoru kontaktör üzerinden beslemeye devam etsem motor kalkınmasını tamamladıktan sonra motor klemensinde alacağım kablo ile kondansatörü çalıştırsam olurmu acaba?
benim sistemimde cihaz ile motor arası mesafe uzak motor gücünü 75 Kw tan 90 Kw a çıkarttım. dolayısı ile kablodaki gerilim düşümü arttı ve kabloda ısınma oluşmaya başladı. soruna çözüm olarak lokal kompanzasyon ile kabloda tasınan indüktif akımı düşürürsem kablonun yeterli olacağını düşündüm...
pratik olarak şöyle hesaplayabilirsin
motor devir sayısı x motordaki kasnak çapı = istediğin devir sayısı x karşı kasnak çapı
buradan (motor kasnağı çapını 100mm seçtiğimizi varsayarsak)
2850 x 100 = 3600 x karşı kasnak çapı
karşı kasnak çapı = 285000 / 3600 olur.
muhtemelen monofaze reaktif güç rölesi kullanıyorsun. akım trafosunun olduğu faz indiktüf iken diğer fazların kapasitif yani fazlar arası yük dengesi yok sisteminde. onun için rölen hata yapıyor ve indüktif cezaya giriyorsun. çözüm fazlar arası dengeli yük+3akım trafosu ile trifaze güç kontrol...
arkadaşım önce sistemindeki arızaları gider. Sonra düzenli olarak sayaç değerlerini oku.sağlıklı veriler elde ettikten sonra kompanzasyon kademelerini sistemindeki devreye giren güce göre ayarla kompanzasyonda kademe güçleri ve yükler önemli Ayrıca sistemin dengeli yüklerden mi oluşuyor. Fazlar...
arkadaşlar softstarter ile çalıştırmış olduğum 90 Kw motora lokal kompanzasyon yapmak istiyorum. Bunun softstarter'e bir zararı olurmu? böyle bir uygulama yapan oldumu? böyle bir uygulama ne gibi sonuçlar doğurur? değerli yorumlarınızı bekliyorum