ulscnkrdmn kullanıcısının son içeriği

  1. ulscnkrdmn

    Toprak-Nötr Arası Gerilim Farkı

    Herkese iyi çalışmalar, Çalıştığım tesiste bir bölgede toprak-nötr arasında yüksek gerilim farkına rastladık. Bu fark oldukça yüksek ve düşük gerilimde çalışan ünitelerin arızalanmasına sebep oluyor. Bu değerlerin tamamını makineler ve hat çalışırken ölçtüm. Bölge ana dağıtım panosu ana...
  2. ulscnkrdmn

    Merkezi kompanzasyon'dan sonra tek tek kompanzasyon mantıklı mı?

    Herkese çok teşekkürler, size danışarak çok iyi etmişim.
  3. ulscnkrdmn

    Merkezi kompanzasyon'dan sonra tek tek kompanzasyon mantıklı mı?

    Hepinize teşekkür ederim. Uzmanlığım otomasyon üzerine olduğu için bu konuyu daha detaylı olarak incelemem gerektiğini düşünüyorum. Konu ile alakalı olarak bir firmadan teklif aldım. Ve yüksek güç tüketen motorlar için merkezi kompanzasyona ek olarak tek tek kompanzasyon yapılması, bu durumda...
  4. ulscnkrdmn

    Merkezi kompanzasyon'dan sonra tek tek kompanzasyon mantıklı mı?

    Öncelikle cevabınız için teşekkür ederim. Tek tek kompanzasyon yapmak için bir destek alacağım ve kurulan cihaz kademeli olarak gereken kapasitif yükü bana sağlayacak. Yani bahsettiğiniz gibi sabit ve tek bir kondansatöre dayanan bir kompanzasyondan bahsetmiyorum bu noktada. Merkezi...
  5. ulscnkrdmn

    Merkezi kompanzasyon'dan sonra tek tek kompanzasyon mantıklı mı?

    Merhabalar Başlıkta da belirttiğim gibi sorum : Merkezi Kompanzasyondan Sonra Tek Tek Kompanzasyon Mantıklı Mı? Elimde güç faktörü 0.96 olan bir tesis var. Senelik güç tüketimi yaklaşık 52bin kW. Ve yine tesis içerisindeki büyük motorlardan bir kaçı senelik 12bin kW kadar tüketiyor ve 0.90...