Biz hesap olarak 1.5 uzerınden yapıoruz teleronslı olması ıcın normalde deger 1.44 ama 1.5 ten alıourz.
kva çarpı 1.5=amp
amp bölü 1.5 = kva
kva bölü 1.25=kw
kw bölü 0.8 = kva
ve jeneratorler kva hep standby olarak werılır asla 110 kva o yuk uzerınde 88 kwta dayanabılır fakat bu yukun ustunde...
ben yasadım onu sebeke notr ıle jenerator notr mutlaka bı barada bırlestırmleı eger jeneratör sebeke notr ile bırlesmedıgı zaman faz uretıyor denedım basıma geldı bı arkdasım carpıldı tabı bu kucuk 10 kva lar ıcın gecerlı deıl onlarda notr yok cunku monofazelerde ama trifaze makınalarda durum bu...