Ölçümleri tüm motor ve rezistans gruplarının besleme kabloları ile toprak arasında ayrı ayrı yaptım herhangi bir direnç okumadım.Rezistansları tek tek devreye alıyorum yük akımıyla orantılı olarak toprak akımıda artıyor
Kaçak akım tristörün çalışma kapasitesiyle doğru orantılı olarak artıyor Örneğin % 50 çalışma yükünde 20 amper geçerken % 100 çalışma kapasitesinde 40 - 45 amperler çıkıyor ve şalter devreyi açıyor.Bu arada ölçümü toprak hattından pens ampermetre ile ölçtüm.
Hayır ilk kurulum sırasında herşeyi...
Arkadaşlar merhaba
Otoklav ısıtmak için 750 kW gücünde 5 grup rezistans kullanıyoruz her grup 150 kW gücünde. Bu rezistans gruplarını jumo tristörlerle sürüyoruz. Sorun şu ki 5 grup rezistansı devreye alıp % 100 güç uyguladığımızda toprak kaçağı oluşuyor ve toprak akımı 40-45 amperlere kadar...
Arkadaşlar merhaba wincc v13 professional scada da plc den okunan tag cycle hızı nasıl ayarlanır bir fikri olan varmı acaba? wincc v13 advanced ta hmi tag kısmından ayarlanabiliyor ancak Professional da bir türlü beceremedim.Sanırım default hız 1 saniye olduğu için bazı scriptlerim...
Arkadaşlar merhaba plc sim de bir adet master plc ile bir adet slave plc yi profibus dp üzerinden haberleştirmek istiyorum.Ancak sfc 14 bloğunda ret val değeri - 32624 olarak gözüküyor.Hata kodlarında böyle bir hata kodu gözükmüyor sizce sorun ne olabilir.