SDN ELECTRIC kullanıcısının son içeriği

  1. Jeneratör Çalışırken Sabit Kondansatör Grubu Devrede Olmalı Mı?

    Elimizdeki alternator sınırlı gücte ve CosQ si genelde 0,8 sabitlenmiş olarak tasarlanmış ,ardında da sağır diesel motorumuz var. Generator yuklerini an be an 0,8 e getirmek ve tertemiz bir sinus dalgasını olusturarak generatorden yukleri besleyebilmek buyuk maharettir.Generator trafo gibi...
  2. Jenaratör Transfer Panosu

    Changeover şalter ile Tranfer switchi farklı tip testlere girer.Aynı kaynak uzerinde eger kaynak yonu degıstırmek ıstıyorsanız elbetteki changeover switch IEC 947-3 yeterlidir.Kaynaklar trafo veya generator ise transfer switch (şalteri halk agızı ile) kullanmalısınız IEC 947-6 bu standart...
  3. transfer olayı ile ilgili

    Kaynaklar arası transferde kontaktor ve şalter kullanılmamalıdır.Bu urunler eskılerde kaldı . Guvenlı transfer için ATS onerıyorum.Generator tarafındakı yuklerınızı ıster bır ıstersenız bır kac ATS uzerınden gecıreceksınız.ATSler generatore start verıcek,gerektıgınde stop ettırecek. Bır daha da...
  4. farklı şebekelere tek jeneratör

    Her kat yada her dair için 30A lik ATS ile cozmelisiniz.KOntaktor ,role veya benzeri urunlerle ugrasmayınız onlar mazi de kaldı .
  5. şebeke-jenaratör otomatik transfer panosu olmadan transfer yapmak

    Kontaktor ,motorlu şalter,motorlu yuk ayırıcısı transfer için uygun ürünler degildir.Bu tğr ürünlerin tamamı once kesip sonra yeni kaynaga temelde geçerler ama olan yüklere oluyor.Temel sorun yüklere uygun geçişin seçilmesidir.Dusunun elektronik yüklere 0 380 sonra yeniden 380 ve 0...
  6. ASCO Otomatik Transfer Şalteri

    TVSS(SPD) DARBE GERILIMI KORUMA CİHAZI ( +gürültü filtreli ) Darbe koruma cihazı ,gerek elektriksel gerekse de mekanik olayların yol açtığı darbelerin sistemden uzaklaştıracaktır.Cihaz sisteme parallel bağlanacak ve darbe akım yolunu değiştirecektir. Cihaz ANSI/IEEE C62.41 Category A, B...
  7. şebeke-jenaratör otomatik transfer panosu olmadan transfer yapmak

    Kaynaklar arası transfer için gerçek tip ATS (True type ATS) kullanılmalıdır.Gerçek tip ATS 'de V kontak bulunur.30-80 ms gibi hızlarda çalısır.Gerekirse bu hızlarda kaynaklar arası transfer ard arda hatta kesintisiz yani (sıfır ms de ) dahi gerçekleştirebilmelidir.(En zor durum / üst segment...
  8. Şebeke kesildiğinde jenaratörün otomatik devreye girmesi hk?

    Binaya ait generatöre ASCO 300 serisi ATS kumanda edebilirsiniz.Start/stop kontağı ile bahsettiginiz kesintilerde generatör devreye girecektir.Acil durumlar için konut giriş sigortasını düşürmek için sigorta yanına takılan açtirma bobini kullanmak en doğrusudur.(S9 bobin CHINT/SCH/ABB....)
  9. JENARATÖR TRANSFER PANOSU ARIZASI

    Kontaktör veya şalter veya motorlu yük ayırıcısı ile TRANSFER yapılmaması gerekiyor.Yerine gerçek tipte V kontaklı ASCO öneririm.Generatöre startı ASCO ATS nin engine start kontağı vericek .Bu tür olaylarla karslasma oranınız sıfır.
  10. transfer şalteri seçimi

    Neden ASCO ? • ASCO ,ATS yi bulan firma olup ,acil kaynaktan transfer konusunun lideridir. • ASCO Dünyanın neredeyse gerçek ATS pazarının %50 sine ATS üretiyor. • ASCO ATS konusunda bir çok patenti elinde tutmakta olup ,izlenen yegana firmadır. • ASCO UL1008 standartına sahip ,NFPA...
  11. transfer şalteri

    ASCO 7000 serisi ile yılın istediginiz zamanı ,yada her gun istediginiz saat ve dakıkada baslayarak istediginiz saat ve dakikaya kadar real time olarak yedek kaynağı çalıştırır sonra da normal kaynaga donebilirsiniz. Örnegin her gun saat 9.01 de yedek kaynaga gecip ,dilerseniz ertesi gunu...
  12. ASCO Otomatik Transfer Şalteri

    OTOMATIK TRANSFER ŞALTERİ ŞARTNAME (Versiyon .2010) 1.01 Kapsam Projede belirtilmiş nominal akımda ve kısa devre dayanımına haiz , dört kutuplu ,gecikmeli nötr geçişli (overlapping nötr) otomatik transfer şalteri ,çift yöne tahrikli , V tipinde ana kontaklı ,bobinle...