tek bir cihaz varsa ve mesafe kısaysa bence dirence gerek yok. önce dirençsiz bir dene. eğer ayarlarını sağlıklı yapmışsan cm kartının en azından tx ışığı sürekli yanıp söner. ölçü aletinden sadece veri okuma yapacaksan yardımcı olabilirim sanırım. ben modbusdan 9 cihazdan veri alabiliyorum...
Kendi çözümümü kendim buldum. "tia portal wincc version 11 service pack 2 upgrade 2" yazılımımı upgrade 5 e yükseltince sorunun çözüldüğünü öğrendim. upgrade 5 1,3 gb civarında tuttu. Bu sayede 8den fazla modbus tcp connection oluşturabiliyorum. Artık yine opc server kullanmama gerek kalmadı...
sonunda opc server kullanmadan analizörlerden bilgi çekmeyi başardım bu sefer başka bir sıkıntı ortaya çıktı. sadece 8 adet modbus tcp connection oluşturabiliyorum, daha fazlasına wincc izin vermiyor. bende 62 cihaz olduğu için sıkıntı oluşturdu. bu yüzden mecburen opc server üzerinden verileri...
bu işlemi opc server kullanmadan tia portal ile yapabilen var mı? bi türlü uygun tagı oluşturup scada da gösteremedim. analizörler entes mpr63s ve tia portal 11 ile kullanmaya çalışıyorum. Acil yardım edebilecek var mı?
modbus rtu-modbus tcp/ip converter kullanmaya karar verdik. malzeme maliyeti oldukça düşecek.
wincc flexible doğrudan modbus tcp/ip ile haberleşebiliyor mu, yoksa wincc ye başka yazılım mı eklemek gerekecek?
bende benzer bir durumla karşı karşıyayım. 60 adet rs485 modbus ile haberleşen analizörün bilgilerini scadaya taşımam lazım. siemens cp341 kartlarıyla 20şerli olarak taşısam veri hızında sıkıntı yaşarmıyım, yoksa modbus-tcp/ip converter mı daha uygun olur?
ekleme: analizörler entes mpr 60s