roleci necdet kullanıcısının son içeriği

  1. Trafo gerilimini stabil yapmak?

    sn fatihertrk : trafo kademeleri sitem gerilimine uygun kademede olmalıdır,bağlı bulunduğunuz elektrik dağıtım şirketinin işletme sorumusu ile görüşün trafo kademesi için gerilim seviyesini öğrenin, örneğin: şebekenin standat gerilimi 31.5 kV ise sizde kademenizi aynı konoma alırsınız, aksi...
  2. O/G akım trafosu seçimi hakkında

    rolenin markasını belirtirsen yardımcı olurum.
  3. O/G akım trafosu seçimi hakkında

    sn onr983 1600 kvA trafoda ölçü için 30/5 akım trafosu uygundur,zaten belirtmisin pirimer akımı 30 A. yani proje ne diyorsa onu takman lazım.diyelimki 20/5 taktın taktığın akım tr 20 Amper, trafonun pirimer akımı 30 amper bu durumda akım tr hasar görür veya patlar. sekonder korumaya gelelim...
  4. hafta sonları kapasıtıf yukselmesı

    sn suataydın 19 günlük endeks takibiniz gayet iyi hafta sonları kapasitif var ama genele baktımızda reaktif %6 kapasitif %6 civarı FATURADAN SONRAKİ TÜKETİM aktif tüketiminiz : 24.316 reaktif : 1.553 kapasitif : 1.874 fahri beyın dediği gibi hafta...
  5. 300 KvAR Kompanzasyon Panosu Besleme Kablosu

    hasan bey doğrudur 2 kablo anlamıda 2 3x35+16 +16 nötür üçları, koruma ıse topraklama levhasından direk pano karkasına bağlanır. hayırlı çalışmalar.
  6. kompanzasyon yardım lütfen

    evet doğudur 9 kvA üzeri güçlerde reaktif alınıyor, yani talep gücü ,9 kvA yı geçerse reaktif alınıyor. dağıtım şirketleri abonelik işlemleri veya güçartırımında işletmede güç tespiti yapıldıktan sonra abone verilir ,bildiğim kadarıile.
  7. kompanzasyon yardım lütfen

    sn can 3939 Dağıtim şirketleri abonelerden 9 kvA üzeri müşterilerinden reaktif kapasitif bedeli alıyor işletmenizin gücü 9 kvA yok gibi mono fazdan trifaza geçmenizi öneririm,zatan 3 fazada ihtiyaç var diyosunuz,daıtım şirketi güç tespiti yapar kompazasiyona gerek olmadığını söylerler.
  8. Akım Trafosu Seçiminde Talep Gücü mü? Bağlantı Gücü mü?

    sn mavi 534... 30-36 kv bağlanacak gerilimin alt ve üst seviyeleridir 25-50/5 çift pirimer tek sekonderli ak tr, pirimerinde bağlantı terminallerini incelersen p1 p2 25/5 c1 c2 50/5 gibi belirtilmiş .sistemin gücüne uygun olanı kullanılır, veya ilerde güç büyütümü içi çift pirimer avantajdır...
  9. trafo değişikliklerinde kabül durumu

    sayın aycoor hüseyin bey. belirttiğiniz gibi bağlı bulunduğunuz elk dağ şirketine bir dilekçe ile başvurursan onay verirler tedaş açısından sakıncası yok diye düşünüyorum.bende tedaş emeklisiyim.olçü devreniz OG den ise hiç sorun olmaz, ancaak 800 kva yerine bırakacağın 630 kva trafo...
  10. iletim hatlari

    sn entegre61: organize sanailerde, büyük fabrikalarda,yanı kısacası enerji kesintisi riskli olan yerler kesintisiz elektrik ıçın genelde çift devre (ENH) enerji nakil hatları ile beslenirler.havai hatlarda (OG) XLPE kablo ile dağıtım merkezi, trafo binası, indirici markez, köşk, kök,gibi...
  11. Endüktif ve Kapasitif tüketimi olmadığından ceza geldi

    sayın vefales arkadaşım yazdığınız endekste 362 kwh gibi bir fark endeksi yok, sayacınız x5 te olsa belirttiğiniz t1 t2 t3 hanelerindeki fark endesiyle tahakkuk yapılmaz. muhtemelen trafo size ait ag den ölçuyor, bence bu tahakkuk trafo kaybıdır. bunu önlemek için sezon sonunda tadaşa dilekçe...
  12. Og kablo birlestirme yardım

    arkadaşım: dağıtım şirketinden habersiz OG de değişiklik yapılamaz şirketin onayı ile yapılır, ve yapılan değişiklikler projeye tadilat olarak işlenir. çalışma kurum tarafından resmiyete girer. enerji kesme müsadesini alır çalışmanı yaparsın... saygılarımla
  13. Og kablo birlestirme yardım

    sayın hacuteam. mesajınızı okudum gelen xlpe og kablosu yeraltıdan ayırıcı direğine ayırıcı çıkışından 2 ayrı tesis yine kendilerine ait xlpe og kablosu besleniyorlar.OG de yeratında menfez içerisine barayla felan birleştirmek işletme kurallarına işgüvenliğine uygun değil. bu sorunu tadaşla...
  14. 150 kvar lik bir kompanzasyon ve reaktif ceza

    sayın yaşlı uzmanın dediği gibi bencede sayaçtan kaynaklanıyor. önce sayacın doğru bağlımı, akımla gerilim aynı faza bağlı olmazsa bu sorun oluşur.mühürlü bölümü tedaş kontrolunde açman gerekir.saygılarımla.
  15. fazlar arası ideal değer nedir?

    trafo kademesi sistem gerilimine uygun kademede olmalı örneğin og 31.5 kV ise trafo kademesi 31.5 kV konumuna alınmalı bence siz biraz daha itinalı davranın.tedaştan kademe için sistem gerilimini öğren trafo kaemesini uygun kademeye getir. projektörler arızalanıyor diyorsun gece yarısından sonra...