Hem şebeke topraklaması ve hem de inverter topraklamasına bağlamıştım ama nötrde enerji belirttiğim gibi buzdolabı ve kombi ayrı ayrı çalışmaya başlayınca belirdi. İnverter nötrünü şebeke toprağı ile birleştirince bu sorun ortadan kalktı ve kaçak akım rölelerini değiştirip test ettim şimdilik...
Kontrol kalemi ve sonra multimetre ile nötr toprak arası 40-60 volt ölçtüm.(Tesisata bağladıktan sonra)
Tesisata bağlamadan önce nötrde kontrol kalemi yanmadı ve inverter nötr ile şebeke toprağı arası 1-4 sonuç aldım.
Sigortaların hepsini indirdim ve inverterü açtım.
inverter KAR’nin nötr...
Sayın kocamanusta ve arkaplan, öncelikle zamanınızı ayırdığınız için teşekkür ederim, ben bu sıfırlama dediğiniz uygulamayı yapmadan önce inverter çıkışlarını bağladığımda nötrde faz olduğunu görüyordum ve kombi dışında bütün cihazlar çalışıyordu. Kombi nötr istiyordu. Burada hem fikiriz ama...
Videoyu izledim ve yaptıklarını aynen yaptım. inverter devrede iken nötr ile toprağı temas ettirdim KAR hemen attı. Kaçırdığım bi nokta var mı? Güvenilir değil midir?
KAR’ların yerlerini değiştirdim atma yapmadılar ve test düğmelerine bastım çalışıyor. Klima dahil bütün cihazlar çalışıyor. inverter çalışırken binanın toprağı dışında şebeke ile ne faz ne nötr bağlantısı var dolayısıyla inverterün nötr ile binanın topraklamasını birleştirince güvenlik açısından...
Harici bir kablo dediğiniz daire toprak hattı dışında bir topraklama yaparak mı? Belirttiğiniz KAR’lerinden birini bulursam deneyeceğim, teşekkür ederim yardımlarınız için.
Voltaj değerleri daha düşük çıkıyor. Sigortaları teker teker açarken kontrol kalemini nötre değdirdim. Mutfağın sigortasını kaldırdığımda nötrün yandığını gördüm, faz ile aynı gibi bir ışık. İnverter şebeke nötr gibi davranmıyor maalesef bu yüzden nötr topraklama işe yoluma devam etmek durumunda...
Evet fiyatları yüksek maalesef. Buzdolabının prizini değiştirince kaçak akım rölesinin atmaması biraz umutlandırdı ve gidip sıfırlamayı düzelttim. Belki de üçlüden dolayı bir akım yarattığından kombi etkileniyordu. Eğer bu da olmazsa şebeke tarafındaki kaçak akım rölesi ile inverter tarafındanki...
Kombinin çalışması için maalesef benim için tek çözüm nötr ile topraklamayı birleştirmek yalnız burada sıfırlama amacı değil gerçek nötr elde etmek için yapıyorum çünkü nötrde bir miktar faz oluyor. Bu yaptığım yöntem yanlış mıdır? Şebeke KAKS tarafı atmıyor yani bir sorun yok. Az önce buzdolabı...
Videoları daha önceden izlemiştim ve tek çözümü işletme topraklaması. Nötr ve topraklamayı birleştirdim ama dediğim gibi kaçak akım rölesi atıyor. Bu noktada takıldım.
Merhabalar değerli ustalar, 24 volt 3 kW solar inverter cihazını ev elektriğinde kullanmak için son adım olan sigorta paneli yapımının bitmesiyle evde kullanmaya başlamıştım. Maalesef sorunlarla karşılaştım. İnverterün çıkışlarını kaçak akım rölesinden geçirerek eve aktardığımda kombi dışında...