34,5 kV şebeke için K2 izalatör 3 adet,K1 izalatör 4 adet kullanılır montaj kolaylığı var K1 in,yol atlaması var ise eğer Çift K2 kullanmak zorundasın.
Sözleşme metni zaten matbu evraktır ve 5 nüshadır,taraflar imzaladıktan sonra emo tescil eder ve işletmenin tescil belgesini verir.Sözleşme nüshalarından birini ilgili dağıtım şirketine verirsin.Bunlar başlangıç evrak işleri.İşletmeye gittiğinde kompanzasyonu kontrol edersin eğer fabrikada bunu...
Ayda bir gitmek fatura bırakmak için gitmek demektir,biz haftada en az birkez uğrarız işletmeye,şayet işletmenin tecrubeli bir elektrikçisi var ise bu süre 15 güne kadar çıkabiliyor.
ölçü aletini alıp prizden nötr toprak gerilimi okudularsa,orda okunan değer nötr üzerindeki gerilim düşümüdür,ya fazları dengeleyin yada nötr kesiniti büyütün hatta fazdan bile fazla olsun.
Aynı sorunla gecen hafta karşılaştım,kablo başlığını,izalatöre irtibatladığın civatalara bakmanı öneririm onlar zamanla gevşeyebiliyor yada bakım esnasında gevşek kalıyor,kolay gelsin.
Bir hafta önce 1600 kVA trafonun treatman işlemlerini yapıp devreye alırken, kesici 2 kez tutmadı enerjiyi, sepam rolede L1:33 A L2:33,6 A L3:182 A değerleri vardı ve faz hatası uyarısı verdi,3.denemede devreye girdi trafo.Bahsettiğiniz gibi enerjilenirken nominalden daha fazla akım çekiyorlar.
Yönetmelikte değişiklik olmadıysa(ki olmadığını sanıyorum) beton köşk içine 1600 kVA'dan büyük trafo koyamazsınız,mevcut köşklerin tip testleri,ısınma testi vb. testler 1600 kVA'ya göre yapılarak şartname ve yönetmelik oluşturulmuştur.
Tesisatta bir değişiklik yapmana gerek yok,sözleşme gücün 9 kw değerinin altında ise kompanzasyon yapmana gerek yoktur verdiğin bilgilere görede durum bu şekilde ilgili dağıtım şirketine basvurarak fikir alabilirsin.
Bu konuda yeterli bilgisi olan arkadasların açıklama yapması faydalı olacak diye düşünüyorum,ayrıca benim iletilerimde hata ve eksiklikler bulunduğunun farkındayım,saygılar.
Araştırma konusu olabilir tabi,ama nerede sunum yapacağınıza bağlı okulda ilgili bir ders için olabilir ama bitirme tezi vb için daha geniş konulara yönelmeni öneririm
Yanılmıyorsam benzer bir mantıklada OG akım trafolarının kullanılmayan boşta kalan uçları topraklanır yani 30/5 A akım trafosu için
(34,5/1,73 kV) x 30A = 5A x 119,6 kV 119,6 kV gibi çok yüksek bir gerilim endüklenir ve ölümcül kazalara yol açabilir.
Bu tip trafolarda primer sargıları alüminyum,sekonder sargıları ise bakır olur.Bakırın akım taşıma kapasitesi aynı ölçüdeki alüminyum iletkene göre daha yüksektir.