refrigation kullanıcısının son içeriği

  1. refrigation

    market dolabı arızası

    Sorunun tam olarak çözümü için bence dolap içi evaporasyon değeri ile merkezi sistem üzerindeki değer kontrol edilmeli. Sistemde hava ve azot kalmış olabilir.
  2. refrigation

    İnverter PID Kontrol Merkezi Soğutma Sistemi

    göksel kardeş, mail adresim üzerinden gidelim [email protected]
  3. refrigation

    Merkezi Sistem Klimalara İnvertör Takılarak Tasarruf Edilir mi?

    Selam Nemasis,<br><br>Sıkı bir CAREL kullanıcısıyım.Ben biraz yüzeysel anlattım burada kontrol mekanizmasını Rack Controller (PcO Xs,Small,Large) modellerinden biri ile de yapmam mümkün hatta o zaman otomasyonda dahil herşey tam kontrol altında olur fakat arkadaşların bu kadar maliyetli bir işe...
  4. refrigation

    Merkezi Sistem Klimalara İnvertör Takılarak Tasarruf Edilir mi?

    Kurulu sistemlerde invertör uygulaması yapmak için net bir şekilde söylüyorum elektronik valfe gerek yoktur kullanılırsa daha verimli olur doğru ama buna kimsenin gücü yetmez.(Büyük marketlerdeki dolap ve oda sayısı düşünülüdüğünde 120 soğutucu demek = 120 EEV valf demek oda = 400 EURO * 120...
  5. refrigation

    enerji geri kazanım hakkında bilgisi olan

    Soğutmada geri kazanım konusunda tamamı olmasa da bir kaç madde konusunda yardım edebilirim.Yarın size detaylı bir bilgi yazacağım.
  6. refrigation

    Merkezi İklimlendirme Sistemleri ile İlgilenen Arkadaşlarla Tanışmak İsterim

    ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA CİHAZLARI ile alakalı OTOMASYON ve Kontrol dahil yardım edebilirim.
  7. refrigation

    slikon korumalı ısıtıcı kablo

    Nerede kullanacağını belirtirsen yardımcı olurum.Örneğin -38 şoklama odada kullanacaksan hiç bir hesaplama yapmadan tedarikçi firmalardan (dolapdere) çok rahat bulursun. Drenaj rezistansı veya ip rezistans diye de geçmektedir.
  8. refrigation

    PLAKALI EŞANJÖR ve LİKİT SOĞUTMA

    Mesela marka model veya hesaplama yöntemi gibi mi ?
  9. refrigation

    aydınlatma otomasyon bılgısayarı

    Merhaba Ben şu an büyük Hipermarketler de dediğiniz Zone lama kontrolü ile aydınlatmaları uzaktan ve local den yönetebiliyorum.Fakat benim kullandığım sistem hem soğutma,hem mekanik hemde aydınlatmyı kapsayan bir uygulama. Zone kontrolü ile ilgili ciddi tasarruflar sağlansada asıl...
  10. refrigation

    İnverter PID Kontrol Merkezi Soğutma Sistemi

    Soğutmada invertör kullanacaksan mutlaka ve mutlaka bilen birine danış tasarruf yapayım derken kompresörleri eline alma.Sana tavsiyem invertörler ile ilgili 6 yıldır çalışıyorum 310 market te kullandım büyük tecrübelere sahibim kontroller olarak CAREL PCO XS kullan.
  11. refrigation

    PLAKALI EŞANJÖR ve LİKİT SOĞUTMA

    Arkadaşlar Bu sistemlerde plakalı eşanjör kondenser hattından önce kullanılır.Isınan gaz ile su aynı plakadan üzerinden geçirildiğinden gaz soğur su ısınır.Hem kondenzasyonun rahatlar hemde sıcak su ihtiyacını karşılamış olursun. Kontrol kısmına gelince basit olarak su hattında solenoid...
  12. refrigation

    ÖLÇÜ CİHAZLARI

    Bu ölçü aletleri ile ilgili en güzel bilgiler Kalibrasyon merkezlerinde verilmekte sitelerden de bulabilirsin.
  13. refrigation

    ÖLÇÜ CİHAZLARI

    Sevgili Kardeşim, Sanırım azeri bir kardeşimizsin bu istediğin manometre,termometre ve seviye ölçerler ile ilgili hangi bilgileri istediğini anlatırsan elimden gelen yardımı gösteririm.
  14. refrigation

    PLAKALI EŞANJÖR ve LİKİT SOĞUTMA

    Arkadaşlar, Soğutma sistemlerinde tasarruf için uygulanan bir diğer yöntemde plakalı eşanjör uygulamasıdır.Peki nedir bu plakalı eşanjör neye yarar ? Basitçe anlatmak gerekirse Soğutma çevriminde kompresörü bir pompa gibi düşünün.Bir tarafından basma hattı çıkmakta,diğer tarafta emiş...