rando kullanıcısının son içeriği

  1. KOMPANSAZYON KAPASİFTEN CEZA GELİYOR

    arkadaşlar devrede kael reaktif güç rölesi var sistem indükt,f gösteriyor ama sayaç kapasitif yazıyor. sayacın polaritesi ters gibi geldi bana sayaç makel , olabilir mi:?
  2. KOMPANSAZYON KAPASİFTEN CEZA GELİYOR

    Kolay gelsin arkadaşlar ben bir işletmeye gittim daha doğrusu bir motele işletme 1 yıldır kapasiften ceza yiyiyor. 1 yıllık değerleri inceledim endüktif oranım %009-%01 kapasitif oranım %18-%30 arasında sistemde akü grubu yok, ups yok ama bol miktarda tasarruf ampul var diyeceksiniz bana...
  3. sarfiyat çok az

    akım trafonu minumum olması lazım büyük şeçme?
  4. Kapasitif Sorunu

    iyi bayramlar arkadasım tknsyn arkadasıma katılmakla beraber sayacımın faz sırasını kontrol etmende fayada olacakt
  5. Kondansatör devrede iken reaktif sayaç daha hızlı dönüyor.

    atax1976 sayacınız trifaz sayaç degil mi sayaç trifaz oldugundan tadasın yaptıgı müdahale sonucu faz yönleri degişmiş ve sizin sayaçlarınızın aım yönleri de degişmiş siz tedas müracat edereek bunu düzelte bilirsiniz? fahri kardeşim bi konuyu atlamıs trifaz sayaçlarda faz sırası degiştigin de...
  6. Binde 2 İle Reaktif Cezası Olur Mu?

    xblue kardesim binde 2 demişsin reaktif oranın ama burda şunu unutmayalım senin kapasitif oranın kaç büyük ihtimalle sen kapasitiften ceza yemişin dir. bunun la ilgili acıklama yaparsanız daha rahat yardmcı olabiriz
  7. reaktif cezası

    sayın aydın 3427 arkadasım sayac bozukta olabilir birde baglantı sekli önemli makel sayaçlarda akım yönü ters oldugun da (o zaman zaten ekrada flası görecen)degerlerin ters yazdıgını biliyorum.ilk öncelikler saatin karsısına geçüp ben ce bobin işareti kapasitif işareti ve 123 yazan semboller...
  8. kompanzasyon arızası

    rölenin markasını görmeden c/k ayarı yazmısım özür dilerim
  9. kompanzasyon arızası

    sayın aydın 3427 arkadasım sayac bozukta olabilir birde baglantı sekli önemli makel sayaçlarda akım yönü ters oldugun da (o zaman zaten ekrada flası görecen)degerlerin ters yazdıgını biliyorum.ilk öncelikler saatin karsısına geçüp ben ce bobin işareti kapasitif işareti ve 123 yazan semboller...
  10. Kompanzasyon Takip Ücreti

    slm arkadaslar. ben denizliden yazıyorum ve kompansazyon işçiliği hassas bir olay.Ben sizlere kendi yaptıgımı anlatayım. iLk öncelikle eski abonelerimden 50ytl yeni anlaşma yaptıklarımdan 75 ytl alıyorum(maksimum km 5 km) 10km uzaklıkta olanlara 75-100 ytl 15km üzerindekilere 150ytl...
  11. Kompanzasyon da garİp bİr durum

    slm otomoto81 eger kondansatör güç dagılımını dogru yaptıgından emin isenben ce birde baglantını kontrol et derim neden mi ? benim basıma geldiği için söylüyorum röle girişine bagladıgın r-s-t fazlarının akım trofo uçlarının sırasını karışltırdıgın zaman da senin dediğin olay meydana geliyor...
  12. rölesiz konpanzasyon nasıl yapılır yardım ltf

    arkadasım arkadasım ilk öncelikle gece senin yükün azalıyo anladıgım kadarıyla.akım trofosu kaçlık eger degeri akım trafosunnun %+-10 degerlerinde çalısıyor akım degerin akım trafosunun %10luk altına düşüyor ise senin rölenin algılama hasasiyeti azalır.yani akım trofosu röleye saglıklı bilgi...
  13. aşırı endüktif ve kapasitif

    ilk öncelikle saatin modeli yani imal yılını soracam neden mi yanılmıyorsam 2006 veya 2007 den sonra üretilen syaçların çalışmaprensipleri tedaş tarafından üretici firmaya degiştirilmesi için talimat verilmiş. bu nedemek şimdi 2006 yılından önce üretilem sayaçlar vektörel toplama yapıyordu...
  14. var kombi için yardım

    arkadaşlar hepinize yardımlarınız için tşk ederim son durumum bugun itibariyle reaktif oranım %23 kapasitif oranım%6-8 düşürdüm devreye t fazına sabit 1 kvar kondansatör bagladım. sistem şimdilik oturdu gibi arkadaşlar heinize o degerli fikirlerinizi paylastıgının için tşk edereim tekaradan
  15. var kombi için yardım

    evet s fazın da sadece 0,5kvar var kompaze 5 kelime hatası özür dilerim

Yeni mesajlar

Geri
Üst