Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
arkadaşlar devrede kael reaktif güç rölesi var sistem indükt,f gösteriyor ama sayaç kapasitif yazıyor. sayacın polaritesi ters gibi geldi bana sayaç makel ,
olabilir mi:?
Kolay gelsin arkadaşlar
ben bir işletmeye gittim daha doğrusu bir motele işletme 1 yıldır kapasiften ceza yiyiyor. 1 yıllık değerleri inceledim endüktif oranım %009-%01 kapasitif oranım %18-%30 arasında
sistemde akü grubu yok, ups yok
ama bol miktarda tasarruf ampul var
diyeceksiniz bana...
atax1976 sayacınız trifaz sayaç degil mi
sayaç trifaz oldugundan tadasın yaptıgı müdahale sonucu faz yönleri degişmiş ve sizin sayaçlarınızın aım yönleri de degişmiş siz tedas müracat edereek bunu düzelte bilirsiniz?
fahri kardeşim bi konuyu atlamıs trifaz sayaçlarda faz sırası degiştigin de...
xblue kardesim binde 2 demişsin reaktif oranın ama burda şunu unutmayalım senin kapasitif oranın kaç
büyük ihtimalle sen kapasitiften ceza yemişin dir. bunun la ilgili acıklama yaparsanız daha rahat yardmcı olabiriz
sayın aydın 3427 arkadasım sayac bozukta olabilir birde baglantı sekli önemli makel sayaçlarda akım yönü ters oldugun da (o zaman zaten ekrada flası görecen)degerlerin ters yazdıgını biliyorum.ilk öncelikler saatin karsısına geçüp ben ce bobin işareti kapasitif işareti ve 123 yazan semboller...
sayın aydın 3427 arkadasım sayac bozukta olabilir birde baglantı sekli önemli makel sayaçlarda akım yönü ters oldugun da (o zaman zaten ekrada flası görecen)degerlerin ters yazdıgını biliyorum.ilk öncelikler saatin karsısına geçüp ben ce bobin işareti kapasitif işareti ve 123 yazan semboller...
slm arkadaslar.
ben denizliden yazıyorum ve kompansazyon işçiliği hassas bir olay.Ben sizlere kendi yaptıgımı anlatayım.
iLk öncelikle eski abonelerimden 50ytl yeni anlaşma yaptıklarımdan 75 ytl alıyorum(maksimum km 5 km)
10km uzaklıkta olanlara 75-100 ytl 15km üzerindekilere 150ytl...
slm otomoto81 eger kondansatör güç dagılımını dogru yaptıgından emin isenben ce birde baglantını kontrol et derim neden mi ? benim basıma geldiği için söylüyorum röle girişine bagladıgın r-s-t fazlarının akım trofo uçlarının sırasını karışltırdıgın zaman da senin dediğin olay meydana geliyor...
arkadasım
arkadasım ilk öncelikle gece senin yükün azalıyo anladıgım kadarıyla.akım trofosu kaçlık eger degeri akım trafosunnun %+-10 degerlerinde çalısıyor akım degerin akım trafosunun %10luk altına düşüyor ise senin rölenin algılama hasasiyeti azalır.yani akım trofosu röleye saglıklı bilgi...
ilk öncelikle saatin modeli yani imal yılını soracam
neden mi yanılmıyorsam 2006 veya 2007 den sonra üretilen syaçların çalışmaprensipleri
tedaş tarafından üretici firmaya degiştirilmesi için talimat verilmiş. bu nedemek şimdi
2006 yılından önce üretilem sayaçlar vektörel toplama yapıyordu...
arkadaşlar hepinize yardımlarınız için tşk ederim
son durumum bugun itibariyle reaktif oranım %23 kapasitif oranım%6-8 düşürdüm
devreye t fazına sabit 1 kvar kondansatör bagladım.
sistem şimdilik oturdu gibi arkadaşlar heinize o degerli fikirlerinizi paylastıgının için tşk edereim tekaradan