Arkadaşım akım trafolarının başta bırakılmamasının basit mantığı. Düşürücü tafolarda primer ince kesitli çok sipirli, sekonder kalın kesitli az sipirlidir. Akım trfosunun primeri kalın kesitli az sipirli, sekonderide ince kesitli çok sipirli olduğundan, Yükseltici trafo mantığı ile çalışır...
Sevgili sedat 18 kardeşim, akım trafosu doğru seçilmişse Hiç bir sorun olmaz. Siz akım trafosunun doyum testini yaptırdıysanız. Hiç korkmanıza gerek yoktur.
İbrahim bey....
elimizde 6/34,5 KV, 4000 kva bir trafo var. trafoyu boşta devreye aldığımızda 1000 A. akım çekiyor. trafo doyuma ulaşıncaya kadar çok ses çıkarıyor. muhtemel sebepleri nelerdir. Diyorsunuz.
Ben sadece bu trafoya imkanınız varsa tüm saha testlerini yaptırın veya hiç olmazsa trafo...
Arkadaşım, Emrah bey kuru trafolarda ses sebebini yazmış; ben de iki madde ilave etmek istiyorum.
1_aşırı yüklenme,
2_trafo saçlarının veya sargılarının gevşemesi
3_izalasyondaki yetersizlik
4_harmonik
5_hücrenin veya trafo odasının yapısı
6_Ttafo montajının düzgün yapılmaması
7_Sogutmanın...
Arkadaşım Buşing yağ kaçağının önüne geçmek istiyorsan; Buşing tij bağlantını kablo veya bara ile değilde flexle yap sorunun çözülür. Buşingin darbeye maruz kalmaz.
Gerilim trafolarının açık üçgeni toprak korumalarında kullanılır. Gerilim trafolarının sekonderi kısa devre edilmez çünkü Normal trafodur. Akım trafosu gibi çalışmaz. geniş bilgiyi almaç için özelden yazarsanız sevinirim.
Arkadaşlar, vakumlu kesicilerin test süreleri hakkında bilgisi ve özellikle vakum ünitenin hv testi hakkında makalesi olan arkadaş varsa paylaşırsa sevinirim. Makale yabancı olursa daha iyi olur.
Saygılar
Arkadaşım 1000A'den bahsediyorsun ve akım trafonda 1000/5' lik bir defa sürekli 900A'çalıştırman başlı başına bir sorun. Vakit kaybetmeden sen akım trafonu 2000/5'lik bir akım tarfosu değiştir. Değiştirmezsen yanlış açmalara ve hiç açmamalara maruz kalırsın işletmen için buda hiç istenmeyen...