  1. 90 KVA makina ve 300 metre mesafe, kablo kesit hesabı?

    teşekkürler arkadaşlar.. 95lik kablo yetiyor ki zaten makinanın üstündeki kablolar 95lik üretici zorunlu istiyor. gerilim düşümünü minimize etmek istiyorum. Bugun tam bi keşif yaptım: 175 metre mesafe söz konusu. 300metre değil. " ahnur " arkadaşın verdiği programı kullanarak hesapladım sorun...
  2. 90 KVA makina ve 300 metre mesafe, kablo kesit hesabı?

    Selam arkadaşlar. Forumu didik didik ettim ama istediğim şeyi bulamadım. Kısaca durumu anlatayim: 3faz , Makina Gücü : 90 KVA Fazlar arası gerilim, trafoda : yaklaşık 390 V Mesafe : 300 metre . Makina çalışır durumdaki akımı yaklaşık : 65-90 Amper (tek faz için) Kablo kesiti ne...