nayaz67 kullanıcısının son içeriği

  1. 949 KW Alışveriş Merkezi Trafo Pano Arası Kablo Tayini

    bu olasılıkların hepsini düşündük kaçak sarfiyattan şüpheleniyoruz bunu anlayabilmemiz için aktif güce karşılık elektrik sarfiyat förmülünü istiyorum.Aynı kişi tarafından yapılmış 5 bağımsız bina var
  2. 949 KW Alışveriş Merkezi Trafo Pano Arası Kablo Tayini

    selam arkadaşlar çok acil özel bir hastanede elektrik kaçağı arayacağız.Aktif gücü bilmiyorum.Bize söylenen 3200 lira gelmesi gereken fatura yaklaşık 10 000 tl geliyormuş.Aktif güç karşılığı elektrik sarfiyatı nasıl hesaplanır bilen varmı...
  3. tmş

    legrand dmx3 2500 A bağlantı şeması varmı?
  4. Vinç Kumandası Sorunu

    dstum ,kumanda elceğinden direk kontaktör bobinine enerji ver hiçbir sıkıntı yaşamazsın bnde 17 adet tavan vinci var hepsinn sistemini bn yaptım bu arada aşağı yukarı yaparken yukarı kontaktör arsına limit siviç koyki sınıra geldiğinde dursun hrhangi bir kazaya mahal vermesin
  5. 949 KW Alışveriş Merkezi Trafo Pano Arası Kablo Tayini

    dostum teşekkürler ben 2(3x240+120)NYY kullandımsadece sizlerin bilgi ve tecrübelerinizi kendime referans olarak kullanacağım o yüzden tekrar teşekkürler dostum çek teşekkürler.120likleri nötürde toplayacağım
  6. 949 KW Alışveriş Merkezi Trafo Pano Arası Kablo Tayini

    dostum çok teşkkürler ben 2(3x240+120)kullanacağım.sadecesizlerden onay istedim.onayı aldımtesekkurler
  7. 949 KW Alışveriş Merkezi Trafo Pano Arası Kablo Tayini

    dstum çok teşekkürler.ben mühendis değilim otomasyoncuyum.ilk kez böyle bir işte çalışıyorum.projede mühendisin yaptığı hesaba göre,her bir fazdan 15 adet 1x240 kablo görünüyor.bana biraz fazla geldiğiğ için sizlere sorma ihtiyacı hissettim.yardımlarınıza çok teşekkür...
  8. 949 KW Alışveriş Merkezi Trafo Pano Arası Kablo Tayini

    ilginize teşekkürler trafomuz 1600 kwa
  9. 949 KW Alışveriş Merkezi Trafo Pano Arası Kablo Tayini

    selam arkadaşlar ben yeniyim bir alişveris merkezinin elektrik sistemini yapıyorumaktif güç 949kw sorum şu trafo çıkışından ana şalter girişine 8 metre mesafe var elimde 3x240+120 lik kablo var her bir fazdan kaç adet 1x240 kablo kullanırsam uygun olur.çok teşekkür ederim saygılarımla nayaz67