musti_35 kullanıcısının son içeriği

  1. Zaman rölesi

    İlave röle kontaktör kullanmadanmı yapmak istiyorsun bunu
  2. Omron plc

    Kullanacagım encoder 500 pals rotary encoder kullanıcam
  3. Otomatik Kapı Kumanda Sistemi

    Nekadarı nı çizdin nerede takıldın nasıl yardımcı olalım
  4. Omron plc

    omron cp1e-n30s1dr-a plc kullanıyorum encoder uygulaması yapmadım encoderi nasıl baglamam gerekiyor hangi komutu kullanmam gerekiyor
  5. Mühürleme Devresi

    teşekkür ederim hocam
  6. plc panel sürücü

    arkadaşlar ben delta plc sürücü leri kullanıyorum sürücüleri panelle haberleştiriyorum daha basit oluyor plc ile haberleştirirsek konu daha farklımı oluyor
  7. 3x35 alvinal kablo

    arkdaşlar 1200 metre mesafede 5,5 hp dalgıç motorum var 3x35 alvinal kablo çekecegim sorun yaşarmıyım
  8. Mühürleme Devresi

    mikrodev plc bahsetmiştim hocam deneme aşamasındayız..
  9. Mikrodiagram 1.1.32

    hocam programı indiremiyorum
  10. Mühürleme Devresi

    hocam basit bir mühürleme devresi açıklayabilirmisiniz birde program içinde açık kapalı kontakları nasıl kullanıyoruz
  11. 3x35+16 alvinal kablo ile 5,5kW motor 1000 metreden çalışır mı?

    tedaşın dagıtım şebekesinden alınacak 900 metreden sonra tedaşın trafosuna 350 metre var yani biz tedaşın son drekten almış olacagız enerjiyi pompa sulama amaçlı kullanılacak haftada birgün sulanır ortalama jeneratöre gelince zaten şuan kullanılıyor ama elektrigin oldugu yerde masraflı oluyor
  12. 3x35+16 alvinal kablo ile 5,5kW motor 1000 metreden çalışır mı?

    arkadaşlar 1000 metre uzaklıkta 5,5,kw dalgıç pompa motorum var benim hesabıma göre 3x35x16 alvinal kablo yetiyor yaptıgım hesabım dogrumudur.
  13. duman dedektörü+pic

    duman sensörü ile kontaktörü kontrol etmek mümkünmüdür
  14. 3x50

    gerilim düşümü %7 falan çıkmıyomu hocam riskli olurmu normalde gerilim düşümü %4 degilmi birde basit bir formül varmı acaba....
  15. 3x50

    arkadaşlar 950 mt uzaklıkta 11kw motorum var 3x50 alvinal kablo çekmeyi düşünüyorum bu kesit kurtarırmı