mustafasoylu kullanıcısının son içeriği

  1. taahhüt komisyon

    İstanbul da nerde oturuyorsun
  2. Monofaze panoya trifaze sayaç olur mu ? Yeni proje

    Monofaze panoya trifaze sayaç bağlanabilir. Bunun için belli kriterler var. 1. Pano beslemesi de trifaze olmalı zaten değilse imkansız 2. Pano iç dizaynı buna uygun olmalı Değilse proje çizilip bedaş takibinde sayaç panosunu revize ettirebilirsin
  3. 30ma k.a.k.r hangi şartlarda zorunlu !!!

    evet bende boyle bılıyorum benım cızdgıgım proje trıfaze zaten ama 30mA de koyman gerekır dedıler bana
  4. 30ma k.a.k.r hangi şartlarda zorunlu !!!

    mrb ben 95kw bir atelye nın projesını cızdım fakat bedas ta kı proje muhendısı yangın koruma rölesının yanında 30ma k.a.k.r nınde olması gerektıgını soyledı. evet olsa ıyı olur tabıkı ama yonetmelıkte bu zorunlu mu yoksa 300mA lık y.k.r yeterlı mı bunu merak edıyorum.projeyı duzenleyıp...
  5. elektrik ustasında olması gereken malzeme listesi

    mrb arkadaslar bana bir elektrık ustasının takım cantasında neler bulundurması gerekır bunların detaylı lıstesı lazım yardımcı olursanız sewınırım :)
  6. autocad alert hatası hakkında

    mrb ben autocad 2007 kullnıyorum bana bır yerın mımarı projesı maıl olarak geldı fakat dosyayı acamıyorum. gelen mımarı proje 2010 da cızılmıs bnde yuklu olan alt surum oldugundan acılmıyor sanırım. bunu nasıl acabılırım ıllakı 2010 mu yuklemem lazım baska bır yolu war mı????
  7. KABLO NUMARALANRMA

    Ben bu hesabı yaptım fakat neden bu sekılde cekılmıs olabılır? Her fazı 3 tane kablo ıle cekmıs de kesıtı buyutu baska bır kablo kullnmadı onu merak ettım
  8. TR1 A.G. DAĞITIM PLANI

    cok zekısın ceryaner hıc aklıma gelmemıstı :))
  9. KABLO NUMARALANRMA

    3(3(1X240)+2(1X240))+1X240MM2 NYY KABLO KESİTİNİ BU SEKILDE BELIRTMIS SIMDI BURADA 12 ADET 1X240MM2 NYY KABLO VAR ACIL Yrdım lutfen
  10. TR1 A.G. DAĞITIM PLANI

    mrb tr1 a.g. Dağıtım planında talep guç 28000w eş zaman katsayısı 43,00 ve eş zamanlı talep gücü 12,04kw (28x0,43=12,04) olarak ıslendı sımdı ben bu vıllanın projesını cızecegım. Ama oncelıkle kurulu gucu ne olacak talep gucu hangısı buralarda aklım karıstı benım.
  11. AKIM TASIMA KAPASITELERİ

    Mrb proje cızerken pano ıle yuk arasındakı mesafeyı ve yuku bılıyorum ama kesıtı de hesaplıyrum ama kabloyu secerken ne tur bır kablo cekecegımı bılmıyıorum nyy nı n2xh mı vb.. Bırde kabloların anma gerılımı 500v 0,6kv 1kv dıyor bunlar monofaz kabloları ıcınde gecerlı mı oluyor.yardımcı...
  12. JENERATÖR GEÇİCİ KABUL TUTANAĞI

    Mrb 1100 kva lık bır jenerator gecıcı kabuol ewrakalrı hazırladım fakat jenerator topraklama bıldırımı dye bır sey eksıkmıs daha once boyle bır ewrak hazırlayan ve boyle bırseyden haberdaar olan war mı??? Bana bu tutanagın bır ornegını werebılır mısınız ??
  13. ACİLL YARIDMM!!

    1)3NP1 TİPİ NH-BIÇAKLI SİGORTALI YÜK KESİCİ 160A ALÇAK GERİLİM KONDANSATÖRLERİ 2)TRİFAZE BAGLANTILI50Hz MKK TİP PHASECAP 400V (25kVAr) 3)TRİFAZE BAGLANTILI50Hz MKK TİP HİGH DENSTY 400V (50kVAr) 4) 3WL SABİT TİP ŞALTER 3WL1225-2--32 NOMİNAL MAX AKIM 2500A YUKARIDAKI URUNLERIN EN BOY VE...
  14. 100kw şantiye projesi

    100kw lık bir şantiye için ana panoya gelen kablo 100m ve 3x70+35 mm2 kablo kullandım. anapanodan bır tane 120 metre uzaklıkta 25kw ve 60m uzaklıkta 60 kw lık yuk var gerılım dusumu hesabı yapılırken hangılerını dıkkate almalıyım.
  15. 1OO KW LIK İSYERI ICIN KOMPANZASYON

    63 kw ıle suanda beslenıyor fakat yetersız 100kw ya cıkarmak ıstıyruz.