tamam bu şekilde giricem değerleri artık bir kısa devre olmasını beklicez:) burdan da anladım ki yakalama dediğimiz yere bir amper değeri değilde bir katsayı giriyoruz aslında
In dediğimiz kurulu gücün akımı mı yoksa sistemin mevcut maximum çektiği akım mıdır? Ayrıca 0,1-20 aralığı demişsiniz ama röle üzerinde yakalama değeri olarak 0.05 ile 100 arası bir değer girmemize olanak veriyor ve ayrıca değerin yanında "A" harfi yazıyor
kafama takılan tek şey yakalama akımı olarak girilen değer neyi ifade ediyor çünkü röle 0.05 A ile 100 A aralığında bir amper girmeme müsade ediyor. bu mantıktan gidersek bu kesici ile 5,5 MVA ya kadar bir sistem besleyebileceğim anlamına geliyor. Yakalama akımı olarak girilecek değer hakkında...
zaten sigorta ana seksiyoner direğinde. fakat kısa devreler kesiciden sonraki trafo direklerinde meydana geliyor bundan dolayı kesici açması gerekirken ana seksiyoner direğindeki sigorta patlıyor
1 adet branşman direğimiz var 63A sigorta takılı ordan 1x150 OG kablo ile çıkış alıp 400 metre mesafedeki köşkümüze giriş yapıyoruz. Köşkün içinde giriş,ölçü,kesici,kesici şeklinde 4 hücremiz var. Şantiye elektriği için.
1.kesici hücresine
3 adet 160kVA 1 adet 250kVA ve 4 adet 400 kVA trafo...
kısa devre olduğunda yani örneğin dün şantiyede kule vincin bomu trafo direğine çarptı kısa devre oldu kesici açmadı enerji aldığımız branşman direğindeki sigorta patladı
yedek rölemiz yok 3 defadır kısa devre oluyor şantiye de her iki kesici de açmıyor sigorta patlıyor. Acaba akım değeri değilde bir katsayı falan mı girmek gerekiyor röleye