  1. Mustafa Uğur Seyhan

    PAC E100 Röle Ayarı Yardım

    tamam bu şekilde giricem değerleri artık bir kısa devre olmasını beklicez:) burdan da anladım ki yakalama dediğimiz yere bir amper değeri değilde bir katsayı giriyoruz aslında
  2. Mustafa Uğur Seyhan

    PAC E100 Röle Ayarı Yardım

    o zaman şöyle bir sıkıntı oluyor işletmem 150A çekiyor diyelim ben 1,5*In değerini nasıl giricem yakalamaya burada sıkıntı yaşıyorum
  3. Mustafa Uğur Seyhan

    PAC E100 Röle Ayarı Yardım

    teşekkürler bende aynen öyle düşünmüştüm :) yakalamayı 1,5*In olarak düşündüğümüzde buradaki "In" neyi ifade ediyor peki.
  4. Mustafa Uğur Seyhan

    PAC E100 Röle Ayarı Yardım

    In dediğimiz kurulu gücün akımı mı yoksa sistemin mevcut maximum çektiği akım mıdır? Ayrıca 0,1-20 aralığı demişsiniz ama röle üzerinde yakalama değeri olarak 0.05 ile 100 arası bir değer girmemize olanak veriyor ve ayrıca değerin yanında "A" harfi yazıyor
  5. Mustafa Uğur Seyhan

    PAC E100 Röle Ayarı Yardım

    kafama takılan tek şey yakalama akımı olarak girilen değer neyi ifade ediyor çünkü röle 0.05 A ile 100 A aralığında bir amper girmeme müsade ediyor. bu mantıktan gidersek bu kesici ile 5,5 MVA ya kadar bir sistem besleyebileceğim anlamına geliyor. Yakalama akımı olarak girilecek değer hakkında...
  6. Mustafa Uğur Seyhan

    PAC E100 Röle Ayarı Yardım

    teşekkürler şimdi ayarlarını tekrar yaptım bekliyorum tekrar bir kısa devre söz konusu olursa sonuçlarını paylaşırım
  7. Mustafa Uğur Seyhan

    PAC–E100 3 Faz Aşırı Akım ve Toprak Rölesi

    örnek ayarları var ise çok memnun olurum (sistem şeması ve röle ayarları)
  8. Mustafa Uğur Seyhan

    PAC E100 Röle Ayarı Yardım

    teşekkürler şantiyeye gidip kontrolleri yapıcam. sonuçları paylaşacağım..
  9. Mustafa Uğur Seyhan

    PAC E100 Röle Ayarı Yardım

    zaten sigorta ana seksiyoner direğinde. fakat kısa devreler kesiciden sonraki trafo direklerinde meydana geliyor bundan dolayı kesici açması gerekirken ana seksiyoner direğindeki sigorta patlıyor
  10. Mustafa Uğur Seyhan

    PAC E100 Röle Ayarı Yardım

    hayır kısa devreler kesiciden sonra direk tipi trafolarda meydana geliyor. PAC E100 ile ilgili örnek ayarlar var mıdır araştırdım fakat pek bulamadım
  11. Mustafa Uğur Seyhan

    PAC E100 Röle Ayarı Yardım

    1 adet branşman direğimiz var 63A sigorta takılı ordan 1x150 OG kablo ile çıkış alıp 400 metre mesafedeki köşkümüze giriş yapıyoruz. Köşkün içinde giriş,ölçü,kesici,kesici şeklinde 4 hücremiz var. Şantiye elektriği için. 1.kesici hücresine 3 adet 160kVA 1 adet 250kVA ve 4 adet 400 kVA trafo...
  12. Mustafa Uğur Seyhan

    PAC E100 Röle Ayarı Yardım

    sigortalar 63A
  13. Mustafa Uğur Seyhan

    PAC E100 Röle Ayarı Yardım

    ama bu seksiyoner sigortası trafonun olduğu direkteki sigorta değil. Köşkten önceki branşman aldığımız direk ondaki sigorta patladı
  14. Mustafa Uğur Seyhan

    PAC E100 Röle Ayarı Yardım

    kısa devre olduğunda yani örneğin dün şantiyede kule vincin bomu trafo direğine çarptı kısa devre oldu kesici açmadı enerji aldığımız branşman direğindeki sigorta patladı
  15. Mustafa Uğur Seyhan

    PAC E100 Röle Ayarı Yardım

    yedek rölemiz yok 3 defadır kısa devre oluyor şantiye de her iki kesici de açmıyor sigorta patlıyor. Acaba akım değeri değilde bir katsayı falan mı girmek gerekiyor röleye
  16. Mustafa Uğur Seyhan

    400A ve 630A CVS Serisi Şalter Sürekli Açıyor

    kablo pabuçlarından kaynaklanan bir sıkıntıydı galiba. çünkü bu değiştirdikten sonra herhangi bir ısınma ve şalter açmasıyla karşılaşmadık uzun süredir
  17. Mustafa Uğur Seyhan

    PAC E100 Röle Ayarı Yardım

    hepsi sağlam sistem daha yeni zaten. Acaba yakalama kısmına girdiğim amper de mi yanılıyorum diye düşünüyorum. 1.kesicide AAK-50_51 yakalama ayarı 45A (güç 2330kVA) 2.kesicide AAK-50_51 yakalama ayarı 15A (güç 800kVA) yakalama değerlerini mi yanlış giriyorum?
  18. Mustafa Uğur Seyhan

    meraklı

    meraklı
  19. Mustafa Uğur Seyhan

    PAC E100 Röle Ayarı Yardım

    Arkadaşlar pac e100 kesici rölesi hakkında ayarlar için acil yardımlarınızı bekliyorum. Ulusoy ile görüştüm detaylı bilgi alamadım. Sistem şu şekilde; 1 adet branşman direğimiz var 63A sigorta takılı ordan 1x150 OG kablo ile 400 metre mesafede köşkümüz var. Köşkün içinde...