  1. Mavi Nötr Yanlış Bağlanmış!

    sayaçtan notr hattını cıkarınca cihazlar dolaylı olarak iki faz arasında kalıyor (R-T) ve yüksek voltaja maruz kalıyor ondan dolayı kartlar yanmıştır.
  2. Fan Motorunun Yüksek Amper Çekme Sorunu

    motorun fazla akım çekmesi fan ile alakalı olabilir. Yani fan biryerlere sürtüyor veya mekaniksel olarak zorlanıyor olabilir ona bir bakın isterseniz. Fanın kasnagını düşürürseniz fan motordan daha hızlı döner buda motora ekstra yük oluşturur fakat motorun kasnağını küçültürseniz o zaman motor...
  3. Yardim kumanda devresi

    start stop buton yapabilirsin
  4. Böyle bir frenleme cihazı gören var mı ?

    merhaba ben boyle birşey kullandım sizinline benzer devre şemasıdabında linlini aşagıya brakıyorum https://www.manualslib.de/manual/637146/Horstmann-Statomat.html?page=10#manual
  5. Konveyör bant hızını frekans ile nasıl hesaplanır?

    120xfrekan/motor kutup sayısı bu formulle frekans ile devir arasında hesaplama yapabilirsin
  6. Gekamac 200a kaynak makinası

    gekamac 200a kaynak makinası düğmeye basınca röle çekip bırakıyor ve sürekli tekrarlıyor. röle bobininin beslendiği karttı ölçtüğümde de voltajın sürekli değiştiğini gördüm (8v-16v arası). bu sıradada ön ışıklarda yanmıyor. arıza neyden kaynaklanıyor olabilir acaba resimdeki kart (üzerinde...
  7. Indiksiyon ve miknatis farki

    frekans
  8. 3 Faz Dengeli Sistemde Nötrden Akım Geçmesi

    dengeli yüklerde nötr akımı genellikle harmoniklerden kaynaklanır. Sistemde kullanılan elektronik bazlı cihalar (motor sürücü, ups vb.) şebekede harmoniklere sebep olur birde varsa öyle cıhazları kapatıp denemeni tavsiye ederim.
  9. Dalgıç pompa Düşük Voltaj ve Amper ARIZASI

    ardem bey tek fazdan akım çekmiyor diyor ya bu durumda iki bobin grubu üç bobin grubu işini yapmaya çalıştığı için fazla akım çekiyor ve termik o yüzden atıyor. motor zorlanmaya dayalı termik atıyor olsa üç fazdan da yüksek akım çeker.
  10. Dalgıç pompa Düşük Voltaj ve Amper ARIZASI

    dalgıç pompa iki faza kalmış böyle çalıştırmaya devam edersen pompayı yakabilirsin. pompanın kablosunu kontrol edip kopuk olan faz için yani hat çekmen gerekebilir yada kompile kabloyu değiştirmelisin
  11. Tia portal use router seçeneği ve kullanımı

    router un bir bacağı 192.168.1.27 (255.255.255.0) ıp adres blogu içerisinde gateway adresi olacak yani 192.168.1.1 Diger bacağı ise 192.168.5.36 (255.255.255.0) ıp adress blogu içerisindeki gateway adresi olacak yani 192.168.5.1 ag içerisndeki cihazlarında gateway (router) adreslerinide bu...
  12. Motor Yıldız mı bağlanacak Üçgen mi?

    yıldız çünkü 400 volt olan bölümde yıldız baglanmalı diyor
  13. Hiz ayarli dikiş makinası pedalı

    aynı tel çapı ile aynı spir ( tur) dolasan ufak bir fark ile empedans değerini sağlamış olursun (bir elektrik motorlarını öyle yapıyorduk ;) )
  14. Düşük frekans

    dalgıc pompanın bobinleri 50 hz frekansa göre tasarlanmıştır. frekans düşerse bobinin endüktansı da düşecegi için (Xl=2xpixFxL) sargılardan daha fazla akım geçecektir. aynı zamanda pompanın dönüş hızıda düşecektir (Devir = 120xF/(2xp)) kısa süreli çalışmalarda problem olmaya bilir ama uzun süre...