2 soru cevabı 60*f/p ya da 120*f/2p dir
burdan 60*50/64 = 46,875 d/d olur
1. soruda maksimum moment devrilme momentidir
verilen r ve x lere göre bir formülü var ordan kayma değeri çekilebilir
basitçe masitçe değil hocam. bu başlığa da bişi yazmam daha. internette bilmişlik taslayan tiplerden olmadım hiç
S=karekök(3)*U*I dır formülasyon I da burdan 72168 Amper olur
olsun hadi 42 kA olsun,
varsa bunu nominal olarak taşıyacak trafo bulursan bizle de paylaş öğrenelim
Kolay gelsin
Ag...
evet bunu biliyorum ama anlık akım 100 kA bulabilir diyosrunuz
ben yukarıda nominal 72 kA diyorum. Sürekli olarak 72 kA.
Ark ocaklarında sürekli olarak değil ısıtma anlarında kısa devrede çalışılır. Dolayısıyla açma kapama sayısı da çoktur. ama sürekli olarak 72 kA den bahsedemeyiz. Kastım buydu...
akünün gerilimi değiştirilerek kullanım süresi uzatılmaz. akünüzü 48 V çıkarırsanız bisikletinizin diğer kısımdaki elektrik aksamına zarar verirsiniz. burda yapacağınız şey ya akünün kapasitesi daha yüksek olan bir tanesiyle değiştirmek ya da aynı aküden bir tanesini daha paralel bağlamak. en...
merhaba. 2. el değil ama 2500 kVa için fiyat verebilirim.
20 den az mesaj olduğundan özel mesaj atılamıyormuş.
mail adresinizi verirseniz dönebilirim size
İyi günler
bu arada 50 MVA lık AG si 38 V olan bir trafo imalatı yapılamaz.
Ag si 0,4 kV olarak imalat edilebilen en yüksek güç 4 MVA dır...
herkes söylemiş konuşmuş. çift yg çift ag her türlü trafo yapılır. formül aynı :D
son zamanlarda nedenini anlamadığım gerilim değil de mesela 1000 kVA lık bir trafo var bunu 500X2 kVA olarak istiyorlar. Tamam yapılabilir ama amaç ne anlamış değilim.
Dünyayı keşfetmişcesine artislik yapmadan...
bu konuda konuşacak kadar çaplı biri miyim bilmem ama kendi düşüncelerimi paylaşmak isterim
türkiyede bilinir ki tenzilata göre satış yapılır.
maliyet ise çok göreceli bir konu. trafonun fiyatını belirleyen ana malzemelere bakarsak; iletken (aluminyum, bakır), nüve, yağ, dalgaduvar, kazan tava...
Merhaba arkadaşlar,
know-how bilgiler vardır paylaşılmaz ama paylaşabileceğiniz ya da önerebileceğiniz trafonun hermetik basınç ve sıcaklık hesabıyla ilgili denklem, literatür herhangi bir bilgi paylaşımı yapabileceğiniz bir şeyler varsa bekliyorum