Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Merhaba Sercan Bey,
Sanırım bahsettiğiniz sistem bursa kemal paşada.
Öncelikle şunu belirteyim.
Yanlış hatırlamıyorsam Sizin sisteminiz şimdilik toplam 800 kva ileride 1600kva olacak.zaten trafoları aşırı yüklediğiniz için gerilim düşümü oluyordu
ayrıca kırıcının bir motorunu 400 kva...
ULUSOY ELEKTRİK
Bu siteden istediğin bilgilere ulaşabilirsin.
Sanırım kavak ya da havzaya yaptınız montajını arkadaşlar yardımcı oldu bildiğim kadarıyla.
Bir mühendis olarak 10kg lık ayakkabıları giyip 1000derecelik kazanların arasında arıza arayan, tulumlarını çekip azot tanklarının içinde sistemi çözmeye çalışan bayan arkadaşlarıma şahit oldum. Şu anda demir çelik fabrikasında çimento fabrikasında, bakır kabrikasında, azot fabrikasında çalışan...
Arkadaşlar Kısa devre hesabı için türkiyedeki tm lerdeki trafoların güçleri Uk değerleri ve kısadevre akımları gibi bilgileri nereden bulabilirim. elinde olan varsa osmanca tm 154/34.5 trafonun bilgileri lazım.
Yaptığımız tedaş uygulamalarında sigortalı yük ayırıcılı trafo koruma hücresi kullandık.tedaşta genelde kesicili hücreleri hat başlarına kullanıyorlar.ayrıca özel müşterilerden kendi hatlarını daha iyi koruyabilmek için kesicili trafo koruma hücresi istiyorlar.
Ürettikleri malzeme hakkında bilgili değillerse nasıl üretiyorlar. belki de sen satıcı firmayı aramışsındır.
eğer ULUSOY markaysa kesicin 03122670712 nolu telefondan satış sonrası servisdeki arkadaşlardan yardım alabilirsin. eğer servis sağlanacaksa en geç 2 gün içerisinde mahalinde servis...
arkadaşımız güzel açıklamış.bunun dışında açma akımlarını da ayarlayabilirsin.
Hücre üreticisi size yardımcı olacaktır ayarlar hakkında. Eğer ulusoy elektrik se hücreleri 03122670712 biz yardımcı olluruz gerekirse teknik eleman gönderebiliriz.