Yasal olarak sadece ekipnet numarasi alarak olcumleri yapabilirsin, EMO Dan verilen belgelere ihtiyacin yok ama pratikte firmalar topraklama ve ic tesisat sertifikalarini da istiyorlar genelde. Benzin istasyonlari icin katodik koruma belgesi almana gerek yok, o belge katodik koruma tesisatini...
Ölçüm yapılıp bir rapor hazırlanacaksa, hazırladığınız rapor geçersiz olur. Çünkü yeni yayınlanan yönetmelikte bakımı yapan kişi kontrol yapamaz gibi bir madde bulunuyor.
Tamda hocamın anlattığı gibi Kadir beyin attığı linkin adresinin de bir ürün satıcısı olması kanıtlar nitelikte. :D
IEC 364 normmuna göre yapılan testlerde kanıtlanmıştır ki; 4 mm’lik bir açıklık arasında bulunacak toz, nem, benzeri küçük kısmi iletken partiküllerin zamanla ısınmasına ve alev...
Söylediğimi çarpıtmayin lütfen. Bu konuda bahsedilen pano sadece iki linyeyi besleyecek bir pano, Aynı hatta arka arkaya 300mA ve 30mA ile koruduğunda, "doğal kacaklardan yada iç kacaklardan" zaten tüm tesisin enerjisini kesiyorsun. Her bir linye için ayrı ayrı 30mA role bağlayacağım, yuklerimde...
Kadir bey elektrik tesisatlarında seçicilik ilkesi hangi durumun önüne geçmek için kullanılır.
Benim bilgim diyor ki arıza olan kısmı sağlam olan kısımdan ayırmak için kullanılır. Arıza anında sağlam olan bölümlerin enerjisini kesmemek için. Bu ikisini kaskad bağlamanın mantığı sadece dağıtım...
Kadir bey burada konu seçicilik değil ki, 300mA röleden sonra arada bir yük veya dağıtım olmaksızın 30mA röle ile yan yana bağlanması durumu.
Böyle bir durumda sadece en düşük açma akımı değerine sahip röleyi bağlamak yeterlidir.
1. mesajdan alıntı "40B kesici 40A 30mA röle ardından 16Bler."
2. mesajdan alıntı " 40A 300mA rölenin üzerinden 50 A akım geçerse röle yanar."
3. mesajdan alıntı "Yaptığınız panoda 2 adet priz ve bir kaç aydınlatma olacaksa bir ana giriş sigortası 30mA röle ve 2 adet 16b + 10b yeterli olacak...
Ya gerçekten konunun cahiline iş anlatmak çok zormuş onu gördüm. 300mA rölenin hemen arkasına 30mA röle bağla ve tesisatta istediğin gibi kaçak oluştur. O 300mA röle hiç atacak mı bak bakalım. Mevzuata bu kadar hakimsen burada böyle basit sorular sorma, arkadaşların sorduğu soruları cevapla
Eğer okul okuduysanız dil bilgisi kitaplarınızı tekrar gözden geçirmenizi tavsiye ediyorum. Eğer kitabınız yoksa da amme hizmeti yapayım.
Türkçede cümlenin ögeleri, cümle içindeki konumlarıyla değil; aldıkları (özne ve belirtisiz nesne ek almaz) eklerle ayrılır. Bu yüzden devrik kurulmuş bir...
Geriye dönüp yazdığın iletilere bir daha bakmanı tavsiye ediyorum. Bazen sorunu insan kendinde aramalı, anlattıklarınızın anlaşılamaz olduğunu sadece ben belirtmemişim. Ayrıca teknik bilginiz çok az olduğundan dolayı sorduğunuz sorular kafa karıştırıyor. Elektrik sadece sigorta bağla sök işi...
Önce gücünüze göre bir otomat 63A veya 40A gibi buna uygun olarak 63A yada 40A 30mA röle ardından linyelerin 16B otomatları. Değerler farazi kullanacağınız yüke göre karar verirsiniz. Röleyi önünde otomat bağlamadan kullanırsanız yanar.
Tam olarak anlayamadım tesisi söylediklerimde kesin bu...
Eğer sistem TN grubundan ise 2 husus var hesaplamada.
1. si tehlikeli gerilim 230V hesaplama 230V üzerinden yapılır
2. Yönetmelikte belirtilen TN sistemlerde röle kullanılması kabul edilir yazıyor fakat "EĞER KULLANILACAKSA" "EĞER KULLANILMAYACAKSA" gibi ibareler var ve şartları var...
Kundura tabureden ziyade, sertifikalı ayakkabı paspas gibi materyallerle çarpılmazsınız gerçekten. Işığın yanmasının bir sebebi var. Konu ile alakalı bir youtube videosu ekliyorum.
Ledin sadece bir bacağını enerjilendirmesine rağmen ışık veriyor.