Arama sonuçlarınız

  1. Mehmet Yusuf

    Elektrik periyodik kontrolleri

    Yasal olarak sadece ekipnet numarasi alarak olcumleri yapabilirsin, EMO Dan verilen belgelere ihtiyacin yok ama pratikte firmalar topraklama ve ic tesisat sertifikalarini da istiyorlar genelde. Benzin istasyonlari icin katodik koruma belgesi almana gerek yok, o belge katodik koruma tesisatini...
  2. Mehmet Yusuf

    Topraklama ölçümü

    Ölçüm yapılıp bir rapor hazırlanacaksa, hazırladığınız rapor geçersiz olur. Çünkü yeni yayınlanan yönetmelikte bakımı yapan kişi kontrol yapamaz gibi bir madde bulunuyor.
  3. Mehmet Yusuf

    2 linye için monofaze elektrik panosu hazırlama

    Tamda hocamın anlattığı gibi Kadir beyin attığı linkin adresinin de bir ürün satıcısı olması kanıtlar nitelikte. :D IEC 364 normmuna göre yapılan testlerde kanıtlanmıştır ki; 4 mm’lik bir açıklık arasında bulunacak toz, nem, benzeri küçük kısmi iletken partiküllerin zamanla ısınmasına ve alev...
  4. Mehmet Yusuf

    2 linye için monofaze elektrik panosu hazırlama

    Söylediğimi çarpıtmayin lütfen. Bu konuda bahsedilen pano sadece iki linyeyi besleyecek bir pano, Aynı hatta arka arkaya 300mA ve 30mA ile koruduğunda, "doğal kacaklardan yada iç kacaklardan" zaten tüm tesisin enerjisini kesiyorsun. Her bir linye için ayrı ayrı 30mA role bağlayacağım, yuklerimde...
  5. Mehmet Yusuf

    2 linye için monofaze elektrik panosu hazırlama

    Kadir bey elektrik tesisatlarında seçicilik ilkesi hangi durumun önüne geçmek için kullanılır. Benim bilgim diyor ki arıza olan kısmı sağlam olan kısımdan ayırmak için kullanılır. Arıza anında sağlam olan bölümlerin enerjisini kesmemek için. Bu ikisini kaskad bağlamanın mantığı sadece dağıtım...
  6. Mehmet Yusuf

    2 linye için monofaze elektrik panosu hazırlama

    Kadir bey burada konu seçicilik değil ki, 300mA röleden sonra arada bir yük veya dağıtım olmaksızın 30mA röle ile yan yana bağlanması durumu. Böyle bir durumda sadece en düşük açma akımı değerine sahip röleyi bağlamak yeterlidir.
  7. Mehmet Yusuf

    2 linye için monofaze elektrik panosu hazırlama

    1. mesajdan alıntı "40B kesici 40A 30mA röle ardından 16Bler." 2. mesajdan alıntı " 40A 300mA rölenin üzerinden 50 A akım geçerse röle yanar." 3. mesajdan alıntı "Yaptığınız panoda 2 adet priz ve bir kaç aydınlatma olacaksa bir ana giriş sigortası 30mA röle ve 2 adet 16b + 10b yeterli olacak...
  8. Mehmet Yusuf

    2 linye için monofaze elektrik panosu hazırlama

    Ya gerçekten konunun cahiline iş anlatmak çok zormuş onu gördüm. 300mA rölenin hemen arkasına 30mA röle bağla ve tesisatta istediğin gibi kaçak oluştur. O 300mA röle hiç atacak mı bak bakalım. Mevzuata bu kadar hakimsen burada böyle basit sorular sorma, arkadaşların sorduğu soruları cevapla
  9. Mehmet Yusuf

    2 linye için monofaze elektrik panosu hazırlama

    Eğer okul okuduysanız dil bilgisi kitaplarınızı tekrar gözden geçirmenizi tavsiye ediyorum. Eğer kitabınız yoksa da amme hizmeti yapayım. Türkçede cümlenin ögeleri, cümle içindeki konumlarıyla değil; aldıkları (özne ve belirtisiz nesne ek almaz) eklerle ayrılır. Bu yüzden devrik kurulmuş bir...
  10. Mehmet Yusuf

    2 linye için monofaze elektrik panosu hazırlama

    Geriye dönüp yazdığın iletilere bir daha bakmanı tavsiye ediyorum. Bazen sorunu insan kendinde aramalı, anlattıklarınızın anlaşılamaz olduğunu sadece ben belirtmemişim. Ayrıca teknik bilginiz çok az olduğundan dolayı sorduğunuz sorular kafa karıştırıyor. Elektrik sadece sigorta bağla sök işi...
  11. Mehmet Yusuf

    2 linye için monofaze elektrik panosu hazırlama

    Önce gücünüze göre bir otomat 63A veya 40A gibi buna uygun olarak 63A yada 40A 30mA röle ardından linyelerin 16B otomatları. Değerler farazi kullanacağınız yüke göre karar verirsiniz. Röleyi önünde otomat bağlamadan kullanırsanız yanar. Tam olarak anlayamadım tesisi söylediklerimde kesin bu...
  12. Mehmet Yusuf

    Yalıtkanlık nasıl sağlanır?

    Ne kadar çarpmayacağından emin olunsa da benim fikrim; enerji altında çalışmak deliliktir. Sertifikası varsa iş görür
  13. Mehmet Yusuf

    TT bir ana panoda topraklama direnci SINIR değeri hesaplamasında panodaki büyük değerli ana kesici mi, kolon hatlarındaki sigortalar mı kullanılır?

    Eğer sistem TN grubundan ise 2 husus var hesaplamada. 1. si tehlikeli gerilim 230V hesaplama 230V üzerinden yapılır 2. Yönetmelikte belirtilen TN sistemlerde röle kullanılması kabul edilir yazıyor fakat "EĞER KULLANILACAKSA" "EĞER KULLANILMAYACAKSA" gibi ibareler var ve şartları var...
  14. Mehmet Yusuf

    Yalıtkanlık nasıl sağlanır?

    Kundura tabureden ziyade, sertifikalı ayakkabı paspas gibi materyallerle çarpılmazsınız gerçekten. Işığın yanmasının bir sebebi var. Konu ile alakalı bir youtube videosu ekliyorum. Ledin sadece bir bacağını enerjilendirmesine rağmen ışık veriyor.
  15. Mehmet Yusuf

    2 linye için monofaze elektrik panosu hazırlama

    Yukarıda söylediğim gibi yapabilirsiniz o zaman, sayacınızın yerini biliyorsunuz diye düşünüyorum.
  16. Mehmet Yusuf

    2 linye için monofaze elektrik panosu hazırlama

    Yaptığınız panoda 2 adet priz ve bir kaç aydınlatma olacaksa bir ana giriş sigortası 30mA röle ve 2 adet 16b + 10b yeterli olacak. Fakat bu tesisin ana panosu olacaksa, teknik açıdan bir sıkıntı olmamasına rağmen dağıtım firması 300mA röleyi neden takmadın diyebilir. (piyasada ki ezberlerden...
  17. Mehmet Yusuf

    2 linye için monofaze elektrik panosu hazırlama

    Yangın koruma ağız alışkanlığı onu bi düzeltelim, Yangın koruma diye bir tabir yok teknik olarak. 30mA - 300mA röle aynı işi yapıyor. Bunun dışında fazla akımdan koruma gibi bir özellikleri de yok. 40A 300mA rölenin üzerinden 50 A akım geçerse röle yanar. Sonuç olarak ikisi de hat üzerinde ki...
  18. Mehmet Yusuf

    2 linye için monofaze elektrik panosu hazırlama

    Tüm cevapları okuyamadım fakat, sadece 2 linye var ve bunlar 16B kesici ile besleniyorsa. 300mA röleye gerek yok bence. 40B kesici 40A 30mA röle ardından 16Bler.
  19. Mehmet Yusuf

    TT bir ana panoda topraklama direnci SINIR değeri hesaplamasında panodaki büyük değerli ana kesici mi, kolon hatlarındaki sigortalar mı kullanılır?

    Soru 1 - Pano için hesaplama 630tmsnin manyetik açma akımı ile yapılır. Örneğin X5 e ayarlıdır TT sistem için tehlikeli gerilim 50vdur. Hesap : 50/(630*5) dir Soru 2 - Bu nedenle TT sistemde toroid-kar zorunludur. Soru 3 - toroid veya yangın rolesi olmak zorundadır zaten. İç tesisat...