ben baştan söylemiştim ama :) daha görecek öğrenecek çok şeyimiz var ustalarım Allah kaza bela vermesin sağlığımız yerinde olsun gerisi boş.çözülmeyecek sorun yoktur herkese iyi çalışmalar
gazın eksik olabilir alçak basınç barına bak bi ,exp valfin evap a girişinde karlanma varsa gazın eksik olduğunun kanıtıdır bide set değerini iyi ayarladığını kontrol et.cihazın fark basınçına bak 0.4 ile 0.8 bar olması gerekir senin chillerin içinden geçen suyunun debiside fazla olabilir, su...
yüksek ihtimal gaz eksiliğinden kağnaklanıyo. soğutma gazlarının üzerinden basıncı aldığın ( soğutma hattındaki kılcal borular yada exp valf )zaman ani soğutma gerçekleşir(gaz eksikse) buda bakır boruların üzerinde karlanmaya sebep olur.
peteklerinde hava olabilir prüjörden hava at, hattın uzun olduğu için sürkilasyon pompan gerekli dönüşü sağlamıyodur devir ayarı varsa (1-2-3 kademeli gibi ) devrini artır , küçük bi ihtimal peteklerin tıkalı olabilir , kombinin giriş filitresini kontrol et , basıncına bak ortalam 1,5 ile 2 bar...
suç sende değil ustam sana öğretende ama sen şuan yanlış bi yöntem olduğunu biliyosun sende doğruyu bulmuşken başkasına yanlış bilgiler verme.verdiğin akıldan sana zarar gelmez belki bu dünyada ama unutma bunun vebalide vardır.bence yanlış bişey yaptın,doğru olanı kabul et kinayeli sözlerle...
maksimumda 55c sıcaklık nebiliyim merkezi sistem için çok düşük bi sıcaklık villa veya maksimum 2 katlı işletmede ısıtma sağlayacak bi kapasitesi var bunun yerine rooftop kullanmayı tercih ederdim. verdiğin bilgiler için çok teşekkür ederim ustam
cidden var mı böyle bi cihaz benim bildiğim sadece split klimalarda 4 yollu vana var hiç karşılaşmadın böyle bi cihazla ısıtma yapanı gördüm tabi ama oda rooftoplar elektirkli ısıtıcılar ile havayı ısıtıp mahale gönderir ve suda var 50c bizim bu iç anadoluda yetecek bi sıcaklık değil sanırım bu...
termostat bağlantısı yorum olarak
şebekeden gelen faz termostadın fazına girer termostatta bulunan devir uçlarına (siemesn rab 10 geneldede böyledir zaten) fancoil moturu üzerinden gelen devir uçları bağlanır zaten motor uzerinde hangi kablonun hangi devir olduğunu yazar(üzerinde devirler...
estğ. ustam küçük klimacı ne demek her teknik iş ustalık ister ustalığında büğü küçüğü olmaz abi . mesleğinize ve ustalığınıza saygımız sonsuzdur. lütfen yazımı yanlış anlamayın ben sadece mesleki paylaşımlar istediğim için yazdım amacım başka bişey değildi hem bizde klimacıyız ne olacak ki :)
bence ilk bakman gereken termostat aralığına bak cihaz eski ise don termostatı açmış olabilir,yüksek basınçı resetlemek alçak basınçı resetlemek,flow swich,cihazın vakumda kalmış olabilir alçak basınç hattında yeteri basınçta gaz yoksa komp. devreye girmeyebilir, koruma swichlerini kontrol et...