koçaş kullanıcısının son içeriği

  1. Profinet Cihazlar

    S7-1200 ile yapabilirsiniz, program help içerisinde bilgi mevcuttur.
  2. PLC Setleri Hakkında Öneri

    Merhaba PLC Sistemleri konusunda siemens marka sistemleri öğrenmenizi tavsiye edebilirim, Kullanım durumuna bakıldığında avrupada neredeyse %75-80 siemens firmasının ürünleri yaygındır, ayrıca IEC Normlarında'da gayet şeffaf ve açık (Yani komutlar ve programlama mantığı açısından standartlara...
  3. Trakya'da Siemens PLC eğitimi veren firma var mı

    Trakya ve tüm türkiye çapında profesyonel siemens plc eğitimleri veren kaliteli bir firmanın iletişim bilgilerini size verebilirim STS Sistem Mühendislik Eğitim Hizmetleri Otomasyon Bilgisayar Elektrik ve Elektronik San. ve Tic.LTD.ŞTİ. Şeyhsinan Mah.Kocaağa Sk.Bayol İş Merkezi.Kat 3 No: 90...
  4. PLC Eğitim Seti

    Stoktan anında çok uygun fiyata Türkiyenin her yerine www.stssistem.com sitesini ziyaret ederek firma üzerinden sipariş edebilirsiniz.
  5. Siemens PLC Modulleri Hakkında

    Tüm modüllerin içerisinde kendini ters polaritye karşı koruma özelliği mevcuttur zaten. Burada önemli olan ne tip bir yük süreceğinize bağlı olarak (örn:endüktif bir yük mü, kablo uzunluğu sebebiyle kapasitif yük sorunu olur) bunlar söz konusu ise PLC çıkışlarında mutlaka ilgili yük...
  6. s7-200 Microwin Programı

    Programın demosunu yasal bir şekilde aşaığıdaki linkten indirebilirsiniz. Siemens Industry Online Support - Automation Service, Automation Support, Simatic Service, Simatic Support, Technical Support, Technical Consulting
  7. Simatic Manager Programını Nasıl Temin Edebilirim?

    Bu program lisanslı bir programdır. İlgili yazılımı stoktan çok uygun fiyatta. www.stssistem.com web sitesini ziyaret ederek bu firma üzerinden satın alabilirsiniz. Operatör paneli grafiklerini programlamak için de WinCC Flexible Programını satın almalısınız.
  8. Step-7 Kurulumu Yardım

    Bunun nedeni. 1. CD sürücüsünün okuması ile ilgili olabilir/ farklı bir CD sürücüsü ile deneyin. 2. Programın kurulumu esnasında bir antivirus programı bunu engelliyor olabilir./ Antivurus programını devre dışı bırakın. 3. XP Home Edition ise kurulum sorun olabilir.
  9. Simatic Simulator Yardım

    Data blouğun numaraları ile alakası yoktur, ama simulator sınırlı sayıda komut ve fonksiyonları kullana bilirsiniz. Örneğin IEC ve HSC fonksiyonlarını kullanamazsınıs.
  10. Dp/Dp Coupler

    DP Couplerin kısaca görevleri 1. Hatta sinyal gücünü amplife etmek. 2. Optocopler özelliği sayesinde iki port arasında optik izolasyon sağlamak. 3. Düşük akımlı parazitlerden etkilenmeden sağlıklı bir data transferi sağlamak. İki tipdp couler vardır, birinde (yeni jenerasyon) configürasyon ve...
  11. Siemens Field PG Hakkında Önerileriniz

    Eğer komple yazılım tercihi yapılacaksa bu durumda sistem hesaplı hale gelebiliyor. Yazılımların tek tek alınmasına göre oldukça hesaplı hale gelebiliyor, bunların yanında ekstra, MMC yuvasını olması ve tek bir port yuvası üzerinden tüm bağlantı protokolleri ile haberleşebilmesi de büyük bir...
  12. s7-200 Birbirleri ile Haberleşmesi

    PPI Protokolü üzerinden S7-200 SEND, RECEIVE Bloklarını kullanrak, BYTE bazında çok basit bir şekilde iki plc arasında (Master Slave) olarak veri alış verşi yapabilirsiniz, parametrelendirme ile de haberleşme hızı BAUT 9600, Parite biti 8, vs. ayarlamanız gerekiyor, eğer örnek gerekiyor ise size...
  13. Step 7 v5.5 ve SCL hakkında

    Merhaba, Eğer, STEP7 Lite yada STEP7 Basic yazılım paketleri üzerinden kuruyorsanız, SCL, GRAF, CSF editörlerini kuramazzısın ve bu seçenekler kurulum aşamasında mevcut olmaz.
Geri
Üst