arkadaşım,başılık 2 nedenden patlar 1.kapasif etki geilim yükselmesi. bunuda parafud ile çözersin.
2. arkadaşlarında yazdığı gibi yarı iletken malzeme yalıtkan malzemeden soyulurken kalan siyah noktalar
arkadaşım patlayan kablonun sağlam yerlerinden kesip uçuca yetiyorsa tek raychem ek mufu ile işi bitirirsin.şayet yetmiyor ise ikave kablo kullanman gerek. mesafede en az 5mt olması gerek çünkü kapasitif etkiden zaman la patlar bilgin olsun.raychem aldığıda ölçüler belirtilmiş.saygılarımla.
arkadaşım benim işin yüksek gerilim ben sana şunu söyleyeyim , yaklaşık 12 yıldır yer altında sürekli yüksek akım taşıyan xlpe kabloları iptal ettik . ve kabloyu kestiğimizdde su akıyordu içerisinden demek istediğim,her iki taraftada mevcut olan başlık yani sızdırmazlık bandı yarıiletken ve...
kardeş hermatik ve genleşme depolu trafolarda 630kva ve üzeri güçlerde buchllz rölesi vardır.buchllz kontak açtırma ve ihbar veriyorsa hemen servisinden destek isteyin sargılarında sorun olabilir izallasyon testin olması gerekir.
....çok ciddi bir arızadır.....
3 fazlı sistemde trafonun yıldız noktasına topraklama yapılması gerekir (buna işletme topraklaması denir).işletmede dengesis bir yük dağılımı olduğunda, faz-faz arası ----faz-nötr arası gerilimlerde kaymalar yani nötr noktasında gerilim indüklenir.faz-nötr arası 220v olması gerekirken 240-245v...