Merhaba
Yurtdışındaki bir projemiz için 2 adet 10kW lık rüzgar türbini kurulumunu bir firmaya yaptırdık. Aradan 1 yıl geçti ve bu türbinler dönmemeye başladı. El ile dönüyor asılınca ama en yoğun rüzgarda bile kendisi dönmüyor. Hiç bir rutin bakımı yapılmadı.
Dişlilerin yağlanmasımı gerekiyor...
Arkadaşlar makine ve inşaat mühendisleri odasının yayınladıgı adam saat tablosu var. Her iş kalemi için öngörülen adam saatler yazmakta.
Elektrik de boyle bir tablo var mı emo nun yayınladıgı yardımcı olurmusunuz ?
Merhaba arkadaşlar,
Gemi ve teknelerde topraklama-yıldırımdan korunma tesisatını nasıl çözebiliriz? Mevcutda bunu genelde nasıl çözmektedirler?
Benim aklıma direk özel kimyasal topraklama plakası geliyor. İletkenler ona irtibatlanarak çözülür diye düşünüyorum.
Bu konuda bu sektörde çalışmış...
Arkadaşlar, motor koruma şalterlerine genelde bildiğiniz gibi trifaze motorları bağlıyolar. Monofoze motorları özellikle gücü düşükse düz sigortadan bağlıyolar veya ilave termik ekliyolar.
Benim sorum şu ki ; monofaze motoru gücü ne olursa olsun motor koruma şalterine bağlayabilirmiyiz ...
Arkadaşlar, bir işletme binasının yıllık güç ihtiyacını ay - ay gösteren bir tablo bana gerekiyor. Örnek tablo sizde varmıdır ? Mesela Ağustos ayında ilave olarak chiller çalışyor günde 8-10 saat. Bu ve buna benzer ekipmanların excelde olduğu bir tablo, aylık olarak güç ihtiyacını görmek...
arkadaşlar
1600 kva standby jeneratör var.. Dağıtım panosuna bağlı. Ordaki bağlandığı şalter 2500A Motorlu trifaze.
Jeneratörün çıkışındaki şalter i kaç A seçmeliyiz ? 3200A Trifaze uygun mu ?
arkadaşlar,
elektrik 20kV Orta gerilim hattı için 2 kablo tipi var. Rus tipi 2 kablo. Teknik özelliklerini bilen varmıdır. TAC ve TAL ile bitiyor sonları, TAC kablosu daha iyi gibi ama tam emin değilim.
АПвПнгLS-20-1х300/120 ТАС
АПвПнгLS-20-1х300/120 ТАL
Bu konuda özellikle bu rus...
Arkadaşlar, aklıma takılan birşey varda. Trafo Binası mı Yoksa Bina için Trafo Merkezi mi ?
Bazı projelerde, trafolarında, Orta gerilim hücrelerinde, ana dağıtım panolarında bina için de olduğunu görüyoruz.
Bazı projelerdede bu ekipmanların bina dışında ayrı bir trafo binasında olduğunu...
Arkadaşlar merhaba
Türkiye de yeraltı kalıcı elektrik için besleme kablosu tipi genelde NYY tip kablolar diye biliyorum.
Bir projede N2XH olarak da gördüm. Bu doğrumudur ? Bana yanlış geldi. Çünkü bu kablo genelde yangın riskinin olduğu 1kV altı tesislerde kullanılıyor diye biliyorum...
Orta gerilim hücrelerinin içinde genel olarak neler vardır ?
Benim bildiğim kesici, parafudr, akım trafoları.
Net olarak neler oluyor yazabilirmisiniz ?