jeffryy kullanıcısının son içeriği

  1. yeraltı kablo tünelleri ile og-ag enerji taşıma

    HAT ÖZEL .. KENDİMİZ YAPACAĞIZ KONTROL BİZ DE
  2. yeraltı kablo tünelleri ile og-ag enerji taşıma

    merhaba arkadaşlar. yeni kuracağımız tesisimizde kabloları yeraltı tünellerinde taşımayı düşünüyoruz.hem O.G hem A.G. bu konuyla ilgili şartname var mıdır. ya da taşıyıcıları kaç mm lik kablo merdiveni seçelim. tünel boyutları ne olsun. hangi aralıklarla logar koyalım. tünel bittikten ve üzeri...
  3. 5 kvar röle devreye almıyor yardım

    Trafomuz 1600kva ama çektiğimiz yük ortalama 15-30 kw . Bu nedenle mevcut kondansatör grubuna 5 ve 10 kvar ekledim. 10 u görüyor ama 5 kvar çekmiyor.
  4. 5 kvar röle devreye almıyor yardım

    arkadaşlar. 5 kvar lık kondansatörü röle devreye almıyor. akım trafomuz 3000/5. büyük olduğu için görmüyor olabilirmi. çözüm nedir.. yardım lütfen ...
  5. aktif reaktif güç cos ayarı yardım

    merhaba arkadaşlar. öğrenmek istediğim hem endüktif cos hem de kapasitif cos ayarı aynı anda yapılabiliyor mu. mesela endüktif cos ayarı yaptığımda otomatik olarak kapasitif cos ayarı da o değer oluyor.ben endüktif cos 0,99 , kapasitif 0,994 yapmak istiyorum mesela.ama birini değiştirince her...
  6. Elektrik Projesinde Chiller Grubu

    ben de öyle tahmin etmiştim ama gene de sormak da fayda var. sonra yaklaşık maliyette problem olmasın.. teşekkürler..
  7. Elektrik Projesinde Chiller Grubu

    merhaba arkadaşlar. yapacağım elektrik projesinde chiller grubu da var. sormak istediğim bu sistemlerin üzerinde kendine ait panosu var mı. yani projemde ben sadece gücüne göre kablo kesiti seçip TMŞ den besleme yapılıp kendi panusuna giriş yapılmış göstersem yeterli olur mu. teşekkürler...
  8. Trafomuzda kapasitif değer çoook yüksek

    entes MPR63 SERİES
  9. Trafomuzda kapasitif değer çoook yüksek

    sayın mustafa bey. tekrar merhaba. yaklaşık 10 gündür ölçüm yapıyorum. trafomuzdaki sabit grubu kapattığımda kapasitif yükü % 9 , endüktif yükü % 21 e indirdim. kapasitif gruplarımız çok yüksekti biliyorsunuz. aktif gücümüz yükseldikçe ya da yeni sistemlerimiz devreye girince sorunun...
  10. Trafomuzda kapasitif değer çoook yüksek

    mustafa bey. küçük kondansatör grupları kullandığımızda akım trafosunun yüksek olmasının sakıncası olacak mı. yani rölemiz düzgün çalışır mı bu durumda. malum çekilen güç az. röle akımı görmeyebilir.. ne dersiniz?
  11. Trafomuzda kapasitif değer çoook yüksek

    öncelikle bu konuyla ilgilenen ve fikir yürüten herkese teşekkürlerimi sunarım. sayın mustafa bey. özellikle de size çok teşekkür ederim. genelde aynı fikirdeyiz ve sizin düşünceler beni teyit ediyor ve daha bir güven kazanıyorum. dediğim gibi ölçümler devam ediyor ve ilerde çözüme kavuştuğunda...
  12. Trafomuzda kapasitif değer çoook yüksek

    sayın mustafa bey. şu an için günlük ölçümleri yapıyorum.acaba çok uzun bir süre derken ne kadarlık bir zamandan bahsediyorsunuz.hangi süre en sağlıklısı olur. ayrıca tahmininiz doğru. kademeler 50 kvar.. dediğiniz gibi sabit kondansatör gücünü bulunca değiştireceğim. bu süre zarfında endüktif...
  13. Trafomuzda kapasitif değer çoook yüksek

    merhaba arkadaşlar. dün de dediğim gibi sabit grubu devreden çıkardıktan sonra 1 gün içinde kapasitif değer okumadım. endüktif yük ise aktife göre %25 civarında. yani bu derece kapasitifin yüksek olması sabit grubun sürekli devrede olmasından kaynaklanıyormuş. çekilen aktif gücümüz yüksek...
  14. Trafomuzda kapasitif değer çoook yüksek

    mesafe kısa. ondan kaynaklanmıyor sanırım. sabit grubun sürekli devrede olmasından kaynaklanıyor olabilir. bu nedenle sabit grubu devreden çıkardım. şimdi günlük ölçümlere başladım. bakalım ne olacak.
  15. Trafomuzda kapasitif değer çoook yüksek

    sabit grubu devre dışı bırakıp günlük takibe başlıyorum. bakalım ne olacak
Geri
Üst