inscpector kullanıcısının son içeriği

  1. Topraklama ölçümü RA Sınır değer hesaplaması hk.

    Teşekkürler ancak burdan özel tesislerde 25 Volt'a göre hesap yapılması gerektiği açıkça belirtilmemiş. Daha düşük değerler seçilebilir denilmiş, bu durumda 40 Volt seçilmesinde de bir beis olmamalı. Ayrıca özel tesis tanımından doğrudan "nemli" yerler anlamak ne kadar doğru?
  2. İş güvenliği topraklama direnci

    25 volt değeri yönetmelikte yoktur?
  3. Topraklama ölçümü RA Sınır değer hesaplaması hk.

    Yönetmelikte 25 V ifadesi yok, dayanak nedir?
  4. Tmş ve Kakr ile ilgili soru

    50/300=0.1 ohmluk bir sınır değer bulunuyor, peki böyle ufak bir direnç değerini sağlamak mümkün müdür? O zaman tüm termik manyetik şalterde kaçak akım kullanma zorunluluğu haısl olmuyor mu? İkinci husus velev ki TT sistemde kaçak akım kullanarak sınır değerini sağladık, peki TN-C...
  5. YG sorumlusu kontrol formu

    Kontrollerin her ay yapılacağı nerede yazmaktadır? Emo tarafından çıkarılan ilgili yönetmelikte en fazla 4 ayda bir denilmektedir?
  6. Makine Gövde Topraklaması

    Burada bahsedilen ve sorulan makinenin gövdesinin pano ile bir topraklama bağlantısı olsa da, makinenin metal aksamı üzerinden ayrı bir koruma topraklaması yapılması gerekliliğine ilişkin. Yoksa işletme topraklamasına herkes hemfikir.
  7. Doğalgaz kaçak dedektör sorunu

    Söz konusu ESKA GD01 gaz algılama cihazını bakanlık zamanında toplama kararı almış. http://aa.com.tr/tr/ekonomi/18-urun-hakkinda-toplatma-karari/224098
  8. harici topraklama

    İşletme topraklaması ve koruma topraklaması diye adlandırılmış zaten, Amerika'yı tekrar keşfe gerek yok yani.
  9. harici topraklama

    Siz topraklı fiş ve priz ile koruma topraklaması yaptığınızı düşünmeye devam edin o vakit, ama dikkat edin kaz yanacağına insan yanmasın.
  10. harici topraklama

    Ekipmanın gövdesinin direkt bir kazık ve iletkenle toprağa bağlanması yorumunun çıkarıldığını nasıl çıkardınız merak ettim doğrusu. Durum şu ki,gövde topraklaması kapsamında(koruma topraklaması) işletme topraklaması dışında metal gövdeden ayrı bir iletken ile eş potansiyel baraya bağlantı...
  11. harici topraklama

    Yürürlükten kaldırılan söz konusu mevzuatı örnek vermek maksadıyla değil, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında " gövde güvenlik topraklaması" ile ilgili yaklaşımı biraz daha somut olarak ortaya koymak için paylaştım. Nitekim, Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında iş sağlığı ve güvenliği ile...
  12. topraklama direnç değerleri kaç ohm olmalı?

    Hangi yönetmelik gereği 200 ohm'u geçmemelidir, söz konusu yasal düzenlemeyi paylaşabilir misiniz?
  13. harici topraklama

    Şöyle bir yanlış anlaşılma oldu galiba ve konu uzmanlara geldi nedense, durumun netleşmesi adına: öncelikle ,Çevre mühendisi diye bahsedilen kişi aslında denetime gelen müfettiş yani iş güvenliği uzmanı değil ve bu kişi "gövde güvenlik topraklaması" istemiş, diğer yandan ilk soruyu soran...
  14. harici topraklama

    Dikkat ederseniz, makina gövdesine topraklama bağlanmalı mı nerede yazıyor diyen soran elektrikçi arkadaşımız, çevre mühendisi unvanına sahip müfettiş ise gövde güvenlik topraklaması istemiş.
  15. harici topraklama

    Mevcut konuşmalardan şu gözüküyor; o yapacağı iş öğrenmiş, diğerleri ise öğrendikleri işi yapmaktan çekiniyorlar ya da öğrenmekten kaçınıyorlar.