şimdiye kadar hep tristörlü sistem tavsiye edilmişti tristörlü yap sıkıntıdan kurtul şeklinde siz gerek yok diyosunuz hani daha sağlıklı olsun sürekli bakıma ihtiyacı olmasın anlamında tristörlü kullansak ?
nasıl belirleyebiliyoruz 90 kvar ihtiyaç olduğunu kabul edersek eğer tristörlü sistemler kaç kademeli olabiliyor. yani 8 olsun veya 12 olsun neye göre diyebiliyoruz
arkadaşalar trsitörlü kompanzasyon sistemi yaptıracaz. bununla ilgili olarak nelere dikkat etmem gerekiyor. 12 kademeli tristörlü sistemi kontrol ederken nelere bakmalıyım yardımcı olursanız sevinirim. şimdiden çok teşekkür ederim.
çok teşekkür ediyorum ilginiz için yanlız tüm sistem 1250 kva lık bit trafodan besleniyor ve bir bütün bunun için bahsettiğiniz jeneratör sistemi hakkında yardımcı olurmusunuz ?
arkadaşalar 1250 kva trafomuz ve 1000 kva jeneratörümüz var ve bu bölgede çok sıklıkla elektrik kesintisi yaşanmakatadır. ve bu elektrik kesintileri hiç istemediğimiz bir durum ve bir çok sıkıntı meydana getirmektedir. var olan bu elektrik kesintilerinden etkilenmemek için ne gibi önlemler...
aslında benim merak ettiğim şu kapasitfiten % 70 oranlarında ise endüktiften % 0 yakın olması gerekmez mi
yani kapasitiften % 70 lerdeyken endüktiftende % 30 larda olması anormal birşey değil mi ? bu nasıl oluyor ?
arkadaşlar bir abonemiz % 70 kapasitiften cezaya girmiş, endüktif oranı ise % 30
kapasitiften cezaya giren bir abonenin endüktif oranın % 30 olması bana normal gelmedi?
ben % 70 kapasitiften cezaya giren bir yerin endüktif oranı % 0 a yakın olmalı diye düşünüyorum.
bu neden kaynaklanıyor...
yapılmış bir sistem var 20 kVAr lık bir kondansatör mevcut fakat bir sorun var fatura kapasitfiten cezaya giriyor
emo ajandasında ki cetvele baktım 30 kW motor için 9 kVAr demiş (1500 d/d için )
diyorum ki acaba 20 kvar büyük bir değer 9 kvar a göre bu yuzden mi kapasitif cezaya giriyoruz...
arkadaşlar 30 kW lık bir motorun grub kompanzasyonu için kullanılması gereken kondasatör değeri kaç kVar olmalıdır yardımcı olursanız çok sevinirim. şimdiden çok teşekkürler
kurulu gücümüz 140kw, kompanzasyon akım trafosu 300/5 toplam kondansatör güçleri 100 kVAR
faturamızda endüktif cezamız var endüktif cezaya girmemek için ne yapmamız gerekir.
kompanzasyonumuz yetersiz mi ? fazla mı ?