Bir benzin istasyonu tank dolum örneği var. Yapısal Programlama mantığını çözmek için FB oluşturarak yapayım dedim fakat
3 Tankın dolu olduğu durumda bir tank boşaldığında bağımsız olarak vana dolum işlemi gerçekleşmiyor.
Ekte problemimin detaylı açıklaması mevcut. Açıklayabilir misiniz...
sonyanın dediğini biraz terimsel anlatayım. seri bağlı panel dizilerinin toplam gücünün inverterlara yüklenme oranı 1.20-1.30 arasıdır. örneğin paneller toplamda 120Kw lik dc güç sağlıyorsa DC/AC=1,20-1,30 oranına göre 100 kWA lık bir inverter kullanabilirsin. fakat iş bununla bitmez inverter...
şundan panel inverter uyumluluğuna bak bakalım belki ekstremum değerleri için panel-inverter uyumlu değildir stringdeki seri panel sayısını düşürürsün. ayrıca invertera güneşten korunmuyorsa, güney cepheye kurulduysa o da sıcaklığını arttırıyor. bunların hepsi olması gerektiği gibiyse...
Çalıştığım firma GES kurulumu yapıyor. Hali hazırda gerçekleştirilecek olan bir projemiz var. Fakat, Elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretim yönetmeliğindeki Madde 5.1.c ve Madde 5.1.h'ı birleştirmemiz gerekiyor. Bu mümkün müdür, bir bilginiz var mıdır, yardımcı olabilme şansınız var mı...