Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
üstadım aynı durum benim tesisimdede mevcut endüktif %5 kapasitif %1,5 civarlarını geçmiyor. bu değerler olması gereken değerlere en yakınlarıdır. bu şekilde çalışan cihazlar hiçbir sıkıntı görmüyor yaklaşık 3 yıldır aynı değerlerle gidiyoruz ve şuana kadar hiçbir sıkıntı ile karşılaşmadık...
abi TMŞ yi attırdığını düşündüğümüz bir problem bulduk. troid bobininin bağlı olduğu yangın koruma rölesinden kaynaklandığını düşündük ve 500 mA değere Saniyeyi en düşük tutmuşlar 0.1sn. ve en son değere yükselttim 2 sn. bu şekilde bir deneyeceğim eğer sorun olursa yangın koruma rölesini...
Arkadaşlar 400 kva işbir marka jeneretörümüz var ve otomatik devreye giriyor. şebeke gittiğinde jenaratör devreye giriyor ve ana panodaki 1000 amperlik tmş bu sırada normal şekilde duruyor. Fakat şebeke geri geldiğinde bu tmş atıyor ve tekrar kurmazsak jenaratör devreden çıkmıyor. Bu...