Ceza deyerleri pek önemli değil 20/15 girerizde hedef tanjantı yüksek yazınca kondansatör almıyo devreye 0. Yazınca alıyor fakat fazla kondansatör alıyor bu seferde.. bilen biri tanjant ı yazsın röle kaelin ...teşekkürler
Arkadaşlar kael reaktif güç kontrol rölesini tanjant hedef olarak hangi deyerlere ayarlamak doğru olur acaba birde caza sınırlarını %20. Ve %. 15 olarakmı girmeliyim
Yani her iki panonon çektiyi akım birinci ana panodaki ve bu panonun kompanzasyon r.g.kontrol rölesinin akım trafosundan geçmekte benim o farklı iki panoda motorlar çalışınca devreye kondansatör alıyor ana panoda sırf bunun için kondansatör almazmı bu seferde kapasitif artmazmı.takip ediyorum...
Deyerli arkadaşlar atelyemizde bir tane Kompanzasyon panomuz var röle eski tip gepa bu kompanzasyon ettiyimiz sistemden başka 2 panoya daha enerji vermekteyiz ve ayrı ayrı her iki panoda yine Kompanzasyon panomuz varayrı ayrı tabiki röleler vs.re mevcut bu iki panonun çektiyi toplam akımlar ilk...
arkadaş v nedir anlamadım voltmu volt u deyilmi
formül birbirine ayrı ve tek tek yazsaydın
ayrıca arkadaşım bir fazda formül yerine konarken omik güç endüktif kapasitif bunlar birbirinden farklı olsa gerek yönetici arkadaş tek tek yazarsa bizde faydalanırız
kardeş o kadar mesafeye okablo çekilmez trafoyu fabrika içerisine koyup orta gerilim kablosuyla giriş yapmalısın bence çıkışınada gurup panoyu koyar dağıtımını yaparsın 400
lük kabloyu taşımak kolaymı nasıl taşıyacan yarın bir kepçe girer neler olur kısa devrede veya...
arkadaşım motor koruma dediyin malzeme gkml deyilmi eyer oysa kullanabilirsin motoruna uygun termik ayarınıda alırken unutma ama sigortasız motora yol verme devrede kaç termik olursa olsun sigorta kabloyuda motoruda korur sigortasız olur diyenlere bakma bence
evet pt100 kullan termukulp çok yüksek sıcaklıklar için geçerlidir blendajlı kablo kullan.ve yanmasıyan türden olabilir 3*075 olabilir göstergeye zaten faz nötür giriyosun 220 volt luksa 3 4 5 pt100 1 2 faz nötür öyle hatırlıyom
Harbiden güzel bi soru ama olmaz kutup sargıları
na bağlı yani sipir sargılarına örneyin 2 kutuplu bir motor 3000 devirdir 4 kutuplu ise 1500 devirdir 6 kutupsa 1000 devir 8 kutupsa 750 devirdir ancak iyi bir bobinajcı bunu yapabilir bence
gördüyüm kadarıyla alçak gerilim kablosu araya konulan malzeme ek mufu sıkma pensi biraz pahalı herkes alamaabilir ama siyah yarı iletgeni biraz daha soymalı birkaç damarı kesmek fazla etkilemez diye düşünüyorum çünki gerilimm kablosu akım deyil birde eki bantlamak...