gebzeliayaz kullanıcısının son içeriği

  1. Kaçak akım roleleri

    Şimdi neyin kafası ustad bu
  2. Kaçak akım roleleri

    3 Amerika 2 almanya Bu kısmi rutubet önlenebilir mi daha önce böyle birsey yaşadınız mı ikincisi giderken o zaman cihazların kapaklarını açık bıraktırsam olur mu
  3. Kaçak akım roleleri

    Merhaba dostlar. Son iki yıldır Siemens kar yaşadığım bir sıkıntı var. Dört beş gurbetçi müşterimin evinde roleler atıyor. Yurtdışına giderken roleyi kapatıyorlar ve geldikleri zaman açtıklarında bir iki gün sonra başlıyor atmaya gün içinde 3 4 defa atıyor sonra daha atma yok tesisatların...
  4. Kac amper ceker

    Merhaba üstadlar 3 katli bir iş merkezinde giriş çıkış sigortalari 63_50 siemens. Şimdi buraya her kata 18 kva lik bir multi sistem klima ve 30 kva lik bir ups kuruluyor. Kat beslemelrim 3×25 hf nyy bu kesit kurtarır mi ve giriş çıkış sigortalarim kaç amper olmalı. Her katta 40 pc 15-20 yazıcı...
  5. 640 a yangin koruma roleli sigma kompakt atiyor

    S a abi şimdi ben bu şalteri değiştirmeye karar verdim. Burada bir abimiz var daha önce oda başkanlığı da yaptı şalter için sünger fabrikaları vs gibi yerler için kullanılan cok hassas bir cihaz dedi. Bunun yerine başka bir marka kullanmamı önerdi.sizlerde bu işin içindesiniz ne marka...
  6. 640 a yangin koruma roleli sigma kompakt atiyor

    Firmayı aradım salter çok hassas diyor ledler ve asansörlerin harmonik akımından da atar diyor değiştirmeniz gerekir diyorlar troid ve role bağlanabilir kompakt takin dediler 1 ve 2 a yukseltirsiniz dediler bu cok hassas bir urun kacak akım özelliği falan içinde dediler abi
  7. 640 a yangin koruma roleli sigma kompakt atiyor

    Kablolar boşta sami ustam numara versem çağrı atsanız ben sizi arasam bi yardımcı olmaniz mümkün mu
  8. 640 a yangin koruma roleli sigma kompakt atiyor

    Günaydın sami ustam on ekrandaki voltaj sıfır asansörler çalışırken 110 150 230 bu değerlere çıkıyor Günaydın kocaman usta on ekrandaki voltaj sıfır asansörler çalışırken 110 150 230 250 oluyor Fotolar
  9. 640 a yangin koruma roleli sigma kompakt atiyor

    Buna hiç dikkat etmemistim tşk ederim umarım bir daha atmaz ilk defa karşılaşıyorum böyle bir arıza ile Yok emercency buton koymadık böyle birşey e kimse de kalkışamaz. Bunu ancak yarın verebilirim malum dışarı çıkmak yasak. yarın 9 gibi atarım yardımcı olursanız çok sevinirim
  10. 640 a yangin koruma roleli sigma kompakt atiyor

    Normal şartlarda düşme yapmıyor bir su kaçağı birde sıcak hava üflemede arıza oldu ikisinde attı dün atmadı kaçak akım değerleri de resim de gözüktüğü gibi şimdiden tşk ederim
  11. 640 a yangin koruma roleli sigma kompakt atiyor

    Tşk ederim öyle bir sıkıntı yok bütün binayı besleyen kompakt atiyor katlarda atan role falan yok en büyük sıkıntıda bu niye role atmıyor biz çalışırken bazen nötr üç tavaya değiyordu anında role atıyordu şuan ise direk sigma 630 a y k r li kompakt şalter atıyor
  12. 640 a yangin koruma roleli sigma kompakt atiyor

    Çok tşk ederim iyi günler
  13. 640 a yangin koruma roleli sigma kompakt atiyor

    Sami inci çok tşk ederim verdiğiniz bilgiler için benim söylediğim kablolar 'la yapılır bu değil mi! Hiç troid role bağlamadım kusura bakmayın çok bunaltiyorum sorularımla
  14. 640 a yangin koruma roleli sigma kompakt atiyor

    Ne tür bir role kullanmam gerekir bildiğiniz bir maka vs önerilerinizi bekliyorum şimdiden çok teşekkür ederim minnettarım
Geri
Üst