  1. S7-1200 / G120C haberleşme

    sürücü ip adresini değiştirip sorunu çözdüm. teşekkürler
  2. S7-1200 / G120C haberleşme

    s7-1200 ve G120C sürücü arasında bağlantı kurmaya çalışıyorum. Ancak sürücüde devreye alma sihirbazından sonra No cyclic connecion diye bir hata alıyorum. Telegram 1'de veri gönderip alamıyorum. İsmi doğru verdim, ip adresi de doğru. Sina speed bloğu kullanıyorum ve bana 16#8601 hatası veriyor...
  3. Tia V13 sp1 / wincc v13 sp1 - sp2 sorunu

    wincc pro v13 sp2 yükledim. o şekilde açıldı. yanıt için teşekkürler
  4. Tia V13 sp1 / wincc v13 sp1 - sp2 sorunu

    Merhaba arkadaşlar. Elimde Tia v13 sp1 de yazılmış bir program var ve hmı i wincc v13 comfort sp1 de yazılmış. Fakat şuan elimde tia v13 sp2 - wincc comfort v13 sp2 var sp1 i bulamıyorum. Projeyi açabiliyorum ama hmı dosyalarına erişemiyorum. Sorunu nasıl çözerim? yardımcı olur musunuz acaba?
  5. Asda a2 - ecma e1135fs / dvp28sv

    Tekrardan merhaba arkadaşlar. Servo motorun faz sırasını yanlış bağlamışım. Ayrıca konuyu okuyan diğer arkadaşlar için çözüm; plc çıkış ortak ucu (-) motor için fren bağlantısı +24V Kutup farketmiyor. CN1 bağlantıları 11/35 uçlarına +24V 45 ucuna - 24V ileri geri limit ve acil uçlarını...
  6. Asda a2 - ecma e1135fs / dvp28sv

    Üstadım plc ortak C uçlarına -24V, (PULHI_S) -24V, 43.Pin Pulse (Y0), 36.Pin Sign (Y1) şeklinde bağladım. Fakat yine bir tepki yok. Kullandığım komut DPLSY K10000 K150000 Y0 şeklinde. Nerede hata yapıyorum?
  7. Asda a2 - ecma e1135fs / dvp28sv

    Hemen deniyorum üstad. 0 VDC 'yi 24V güç kaynağının negatif (-) ucu olarak uygulayacağım. Bu şekilde denedikten sonra tekrar konuya yazarım.
  8. Asda a2 - ecma e1135fs / dvp28sv

    Merhaba arkadaşlar; Konu başlığında yazdığım üzere asda a2 sürücü ve dvp28sv ile servo motor sürmeyi deniyorum. Daha önce servo ile çalışmadım. İyice bir kaynak araştırması yaptım ve aşağıdaki gibi bağlantıları gerçekleştirdim. PLC ile pulse üretiyorum fakat servo hareket etmiyor. Nerede hata...