Peki arkadaslar sm dizgi cihazi katalogunda 220 v 1 kw 13 a cektigi yaziyor . 1 kw yi formulle kva ya cevirip daha sonra akima cevirdigimde 4,5 amper cikiyor ... Burada atladigim nokta neresi ? Bana 1 kw yi normal yukte verip amperi maksimum yuktemi vermis ?
Kva nin maksimum deger verilmesi bu yuzden arkadaslar...cekicegi maksimum degeri gosteriyor..hesaplamada herhangibir yanlislik yok..cekicegimiz kablo hatti uzun oldugu icin musteri tarafinda sıkıntı olusmamasi icin bunun bir ortalama degerine ulasmaya calisiyorum... İlgi ve alakaniz icin ayrica...
Merhaba arkadaslar...
Bir endustriyel makinenin kva degeri belli buna gore akim hesabi yaparak kullanicagim kablo kesitini ve sigorta cesidini ogrenmeye calisiyorum ama soyle bir soru ile karsilasiyorum....
Bu cihaz 220 v 6.5 kva (maksimum) Yapmis oldugum hesaplamada 27 amper degere...