evet sorun da bu zaten.hattın son noktasında gerilim neden yükselir ? inverter her türlü şebeke voltajının üstüne çıkıyor zaten mesele inverterin çalışma aralığının dışında bir gerilim gelmesi şebekeden.
işte sorunun kaynağını çözemiyoruz 1-2 aydır.Tedaş/Teiaş'a ne zaman sorduysak gerilimin normal olduğunu söylediler.Fikri olan var mı acaba yada daha önce karşılaşan bu tip bir problemle ?
Arkadaşlar Merhaba.7 MW'lık bir GES arazi uygulamamız var.Devreye alalı yaklaşık 3 ay oldu fakat arızalarla boğuşuyoruz.En büyük sorunumuz Şebeke gerilimi.Sormak istediğim konu şu;
Şebeke GES sahasının bulunduğu bölge için 34.5 Kv.Fakat trafo kadememi 34.5 Kv'a getirdiğimde gerilim çok...