  1. 1600 kva'lık trafoya kaç amperlik sigorta takabilirim?

    1600KVA lık trafo ya ne kadarlık TMŞ takmalıyım derken takılacak olan bu TMŞ AG dağıtım panosuna takılacaktır.Dolayısı ile gerilimi 380V alarak hesap yapmak zorundasınız.Kimi arkadaşlar eksik diyelim artık bilgiye sahipler arkadaşlar. - - - Updated - - - 1600KVA lık trafo ya ne kadarlık TMŞ...
  2. Yüksek gerilimde gerilim düşümü ve kesit tayini

    gerilim düşümleri ve güç kayıpları ile ilgili excell ortamında hazırlanmış programlar var arkadaşlar onlardan yararlanabilirsiniz.Sorunlarınızı kolayca çözmüş olursunuz.Kesit hesabına gelince R-X değerleriyle uğraşmaktansa %e formulünden faydalanarak cevaba yaklaşabilirsiniz.Tesisin çekeceği...