ercan25eem kullanıcısının son içeriği

  1. Trafo boşta çalışma kaybı?

    Sayaç ag den ölçüyor ise yansımaz sadece her faturadan alınan kayıp-kaçak bedeli alınır,ama sayaç og de ise hem boşta kayıp hemde yükte kayıp faturanıza yansır...
  2. Trafo Markası Hakkında Görüş

    AZP Transformatörden Şaşmayın....
  3. 1000kva trafo alacağız. Hangi markayı tercih edersiniz?

    Sn. Emir burda Kendi firmamın reklamını yapmak istemedim.Bizim firmamız dışındaki firmalara tarafsız gözle bakıp fikrimi söyledim.
  4. 1000kva trafo alacağız. Hangi markayı tercih edersiniz?

    4000 trafonun tamırını yaptık ve bize gelen trafolarda Maksan ı tek gecerim.sonrasında tabiki Best gelir...Ama ABB de çok kaliteli trafolar yapar fakat gelecegıde dusunmenız gerekır,ABB trafo bir kez yanarsa kaldır çöpe at; Türkiye de ABB marka trafoların Tamırını doğru duzgun yapan bir firma...
  5. Hermatik Trafo

    dostum trafo hermatikse bi trafo fabrikasına gidip hermetik ayarın yapıması lazım, yoksa yağ kacagı fazla ise ve komutator seviyesine inmişse, komutatorden kapaga veya komutatorun kontakları arasında atlama yapıp trafoyu yakabılır... ama trafo depolu ise yağı eksildikce ustune yağ eklersen...
  6. Transformator sarımı yardım..

    dostum trafoyu yapmak için ilk önce güçünü solemelisin ve elinde varsa nüve kesıtını ve olculerını vermelısın yoksa, onlarında hesabı yapılması gerekır...
  7. 2000 kVA Trafo Termik Açma Sorunu?

    trafo büyük bir ihtimalle sağlamdır ve hiç birşeyi yoktur asıl sorun bende AG sargılarındadır...Eger AG si yassı bakır veya alımınyımsa transpoze edılmemıstır ve akım, direnci düşük olan teller üzerinden gecer bu da ust katmandakı tellerı devre dısı bırakacagından akım tasıyan tellerın sayısı...
  8. TRAFO CORE TESTİ

    sagol abıcım sende maıl adresım vardı gonderırsen cok sevınırım...sende iyi bak kendine....
  9. TRAFO CORE TESTİ

    TESEKKURLER mehmet kardes... o zaman core testı senın dedıgın giibi güç trafolarında yapılıyor bana bununla igili elınde kaynak veya notlar varsa gonderebilirmisin.. ama bu sacın kalıtesı m5 veya m6 olmasına gore degısıyor fakat aynı zamanda kesımdeki kalıteye gore de degısıyor özellikle...
  10. TRAFO CORE TESTİ

    mehmet kardesım bu deneyde trafo nuvesının belirli bir spirle boşta kaybımı olculuyo yoksa nüve sacının kalıtesımı onu ogrenmek ıstedım. Boşta kaybı olçmek için tum trafolarda 10 spir (istege gore degısır) sarılıp sipir basına dusen gerılım verlir ise bosta kayıp olculur tekrar tekrar sarım...
  11. TRAFO CORE TESTİ

    arkadaslar trafo core testi ile ilgili bilgisi olan arkadaslar varsa yardımcı olabılırmı....
  12. trafo yağına ilave

    arkadasım yagın markası aynı ıse sorun olmaz fakat yagın markası farklı ıse sorun olabılır orneyın bız denemek amacı ıle iki farklı marka yağı birbirine karıstırdık yağların markalarını burda solemek ıstemıyorum ve yagları karıstırmadan once delınme gerılmı her ıkısı ıcınde 60KV tun ustundeydı...
  13. Hermetik Trafolarda Çok fonksiyonlu koruma rölesi

    SN Spermann bız bu gostermıs oldugunuz cıhazı yaklasık bır yıldır kullanıyoruz ve turkıyede bunu yapan 3-4 firma var yanı bunu trafocular ve trafo firmalarına malzeme tedarik eden firmalar bu cıhzaı bılıyorlar........
  14. 100 MVA transformatör tasarım ve hesabı

    kardes bulabılırsen burdan paylasda bende alıyım:)
  15. Dağıtım Trafosu imalat Hesabı

    Sn Sapmaz ben trafo bakım onarımı ve imalatı yapan bi firmada calışıyorum birbuck yılda 2000 den fazla tamır trafosu projesı 200 den fazla da imalat trafosu projesi yaptım trafo hesabı mehmet muratoğlunun da dediği gibi cok kapsamlı arastırmalar gerektıren bır iş sıfırdan işe başlayacaksanız...